    Hi,

    bitte nicht lachen - aber wie ändere ich in der ETS 4 das Applikationsprogramm eines vorhandenen Geräts?

    Beispiel Zennio ZAS:

    - das Gerät hat das Applikationsprogramm V 1.1
    - V1.1 und V1.2 sind als Produktdatenbank importiert

    Mir ist bewußt, dass nach einem Applikationsupdate alle Einstellungen neu zu setzen sind. Nur wie kriege ich nun V1.2 auf das Gerät? Jegliche Neuprogrammierung des Geräts übeträgt immer nur die V1.1. Das Einzige, das funktioniert hat:

    - physikalische Adresse parken
    - Neues Gerät mit V1.2 hinzufügen
    - alte Adresse vergeben
    - Einstellungen übertragen
    - altes Gerät löschen

    Geht das wirklich nicht anders?

    Viele Grüße
    Jens

    #2
    Hi Jens,

    1. Gerät markieren/auswählen (links in der Liste)

    2. Rechts in der Navigationsleiste "Eigenschaften" öffnen

    3. Karte "Informationen" anklicken

    4. unten in Eigenschaften ist der Button "Applikation ändern"

    Fertisch...

    appl-aendern.png

    PS. Ich schreibe gerade intensiv am ETS4 Schnellkurs

    PPS. Falls "Eigenschaften nicht sichbar sein sollte --> Bild 3 ansehen!


    Edit: Bild angehängt
    Angehängte Dateien
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de

    Kommentar


      #3
      Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen

      4. unten in Eigenschaften ist der Button "Applikation ändern"

      Hallo Manfred,

      danke vielmals!

      In die Eigenschaften habe ich geschaut, auf die Idee auf "Info" zu gehen bin ich aber nicht gekommen, peinlich War das in der ETS3 nicht direkt im Kontextmenü (rechte Maustaste) zu finden?

      Danke nochmal!

      Viele Grüße
      Jens

      Kommentar


        #4
        Ja genau, viel schneller (1Klick) zu erreichen...

        Ich denke das wird noch "eingebaut"

        Peinlich ist das gar nicht...jeder muss erst wieder den Umgang lernen!
        ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
        KNX und die ETS vom Profi lernen
        www.ets-schnellkurs.de

        Kommentar


          #5
          Danke !

          Vielen Dank für dieses How-To. Habe mir heute auch "einen Wolf" danach gesucht. Applikationstausch ist in der ETS 4 auch bis Sommer 2013 noch nicht intuitiv. Zum Glück gibts DAS Forum. Grüße an die Gemeinde.

          Erstes und einziges Homeserver-KNX-Hobby-Projekt in selbstgenutztem Wohn- und Geschäftshaus seit 2006 mit 140 Komponenten Querbeet.
          Ich liebe Gimmicks, kriege sie aber oft erst im dritten Anlauf hin.

          Kommentar


            #6
            Hallo,

            ha! perfekt! Langsam werde ich heimisch in der ETS4

            Frage dazu: Gibt es wirklich keine Möglichkeit die gesetzten Einstellungen nach einem Appl.-update zu behalten bzw. zu reimportieren?

            Gruß, crsp

            Kommentar


              #7
              Das könnte möglicherweise mit der App "Replace Product" funktionieren.
              Danke & Liebe Grüße

              Kommentar


                #8
                Zitat von Hell Beitrag anzeigen
                Das könnte möglicherweise mit der App "Replace Product" funktionieren.
                Damit klappt es, richtig.
                Bei Plugin Geräten muss jedoch auf Import/Export zurückgegriffen werden.

                Kommentar


                  #9
                  Hallo,
                  ich habe das selbe Problem wie der Kollege hier, leider ist bei mir der Button "Applikation ändern" grau hinterlegt und kann somit nicht angeklickt werden.

                  Kommentar


                    #10
                    Dann ist das so.

                    Der Hersteller kann in der Produktdatenbank angeben ob die Funktion unterstützt wird oder nicht. Wenn das Flag in der Produktdatenbank nicht gesetzt ist wird der Button ausgegraut und Ende.

                    Kommentar


                      #11
                      Wenn der Button da ist aber grau (inaktiv), dann kann es auch sein, dass der Hersteller, wie Markus sagt, den Button aktiviert hat ABER der Anwender nur eine Applikation des Produkts importiert hat (kein Wechsel zu einer anderen Applikation möglich = grau).

                      Importiere mal ALLE Applikationen zu diesem Produkt, dann wird der Button vermutlich aktiv und Du kannst eine andere Applikation auswählen.

                      Und gib dann hier bitte (für Andere) bescheid ob es daran gelegen hat

                      Gruß
                      Manfred
                      ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
                      KNX und die ETS vom Profi lernen
                      www.ets-schnellkurs.de

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo zusammen, ich benötige dringen das Applikationsprogramm für den Zennio ZAS in V1.1 für eine Rekonstruktion.
                        Kann eventuell jmd. helfen?

                        Kommentar


                          #13
                          Wie heißt das gute Stück mit vollem Namen?

                          Kommentar


                            #14
                            Zennio ZN1VI Roll-ZAS 1.1

                            Kommentar


                              #15
                              Auch die haben wir in unserem Fundus, bitte am Montag an support[at]it-gmbh.de wenden.

                              Kommentar

                              Lädt...