Hallo Thomas,
siehe Bedienungsanleitung zum RTR: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...PN_GER.NUM.PDF
Ab Seite 7 werden die Betriebsarten ausführlich erklärt! Einfach dein Fensterstatus mit dem Frostschutzobjekt verknüpfen... das übersteuert dann Komfort etc. Wenn Frostschutz wieder deaktiviert wird (0 auf das Frostschutzobjekt) dann greifen wieder die vorherigen Betriebsarten.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe RTR von BJ, Typ 6128., als heizungsaktor habe ich den ABB ST/K 1.1
hat zufällig schon jemand mit diesen geräten eine Fensterlogik realisiert (ETS oder HS) ? wenn ja wäre ein Screenshot spitze !
herzlichen dank
thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe leider keinen HS und einen eigenständigen RTR, aber einen MDT Heizungsaktor mit Regler. In dem hat der Frostschutz eine höhere Prio als der Komfortbetrieb. Läuft der Regler im Komfortbetrieb und wird zusätzlich über ein Kommunikationsobjekt der Frostschutz ausgewählt, schaltet der Regler in den Frostschutzbetrieb um. Wird der Frostschutz über das KO wieder deaktiviert, macht der Regler wieder im Komfortbetrieb weiter.Zitat von Thomasmueller Beitrag anzeigenwie/wo kann man den RTR Status wwischenspeichern kann? Was ist wenn ich 2 Fenster im Raum habe?
Für zwei oder mehr Fenster erstellst Du eine ODER-Verknüpfung, dessen Ergebnis Du an das Frostschutz-KO sendest. Sind beide Fenster geschlossen (0 und 0) wird eine 0 an das Frostschutzobjekt gesendet. Wird mind. ein Fenster geöffnet ergibt das 1 und aktiviert den Frostschutz.
Einen Kommentar schreiben:
-
muss es denn per HS sein? kann das Dein RTR nicht selbst?
Alles was per "normalem" KNX-Gerät problemlos lösbar ist, sollte man auch damit realisieren. Meine Meinung.
Der RTR weiß auch von alleine, welche Status er vorher hatte.
Wenn Du mehrere Fenster hats, must Du die vorher (z. B. im HS) ODER-Verknüpfen und daraus einen "Fenster-Status Raum" machen, also wenn eines der WZ-Fenster offen ist, dann ist WZ offen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Logik für HS
Hallo,
genau so eine Regelung hätte ich bei mir auch gerne per HS realisiert. D.h. bei "Fenster auf" soll nach 5 Minuten der RTR Status auf Frostschutz geschaltet werden. Nach "Fenster zu" soll der RTR sofort wieder in den letzten Status vor Fensteröffnung schalten (fragt sich nur, wie/wo kann man den RTR Status wwischenspeichern kann? Was ist wenn ich 2 Fenster im Raum habe ?).
Da ich mich mit Logiken noch nicht wirklich gut auskenne, weiß ich nicht wie ich sowas anstellen soll. Kann mir bitte jemand mal 1 oder 2 hilfreiche Screenshots posten, damit ich ungefähr weiß, wie ich das im Logikeditor aufbauen muss ?
Herzlichen Dank
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
jep! So hab ich's auch. Das ganze noch mit 60 Min Verzögerung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Deswegen:
Nicht den Aktor/Stelltrieb sperren, SONDERN den Fensterkontakt auf entsprechende Objekte des RT-Reglers. Dieser Schaltet bei offenem Fenster/Tür dann auf Betriebsart "Frostschutz", minimal Temperatur wird gehalten, und nix friert ein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann ja dadurch gemindert werden, dass die Zeitspanne bis zum Signalton von der Außentemperatur, bzw. vom Temperaturabfall im Raum abhängig gemacht wird.Zitat von Lucien Beitrag anzeigenIst manchmal lästig
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine kalte Nacht lang war die Schiebetür zur Terrasse versehentlich nicht ganz geschlossen, damit meldete der Magnetkontakt offen und die Heizungsventile wurden folgerichtig automatisch geschlossen. Am anderen Morgen fror meine Frau. Daraufhin habe ich eingerichtet (kleine HS-Logik), dass offene Türen nach einstellbarer Karenzzeit vom Infodisplay mit heftigem Piepsen angemahnt werden. Ist manchmal lästig, kann aber quittiert (ist dann ruhig) und ggf. eben über die Visu umkonfiguriert werden.
Grüße. Lucien
Einen Kommentar schreiben:
-
Wahrscheinlich hätte letztes Jahr noch
3) Bei uns wird es nicht so kalt.
in der Liste gestanden?
Nein - im Ernst, natürlich macht sowas keiner absichtlich. Aber statt sperren den Heizungsaktor von Komfort auf Frostschutz stellen dürfte auch funktionieren - und das hebelt den Sicherheitsmechanismus nicht aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann hab ich ja Glück, dass der betreffende Raum
1. nicht von einem Hotelgast genutzt wird
und
2. man bei -20° nicht das Fenster stundenlang aufreißt (so lange genügend Grips vorhanden
)
Das mag im speziellen Fall so sein, im privaten Umfeld aber eher unrealistisch.
Gruß
Morris
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn man aus irgend einem Grund das Fenster längere Zeit offen lässt wird es aber *sehr* kalt im Zimmer.Zitat von MuckiLegden Beitrag anzeigenMoin,
du kannst die GA vom Fensterkontakt auf das Sperrobjekt vom Heizkreis legen.
VG,
Mucki
(Ich hab' gehört dass das bei einigen Hotels zum großen Problem wurde - Gast geht raus, lässt das Fenster offen, und bei -20° Aussentemperatur frieren irgendwann die Wasserleitungen zu...)
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann nimm ich meine 2 Cents zurück und hol mir ein Klümpchen davon ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist ne Heizung
Klar, bei FBH macht das keinen ainn
Gruß
Morris
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: