Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GIRA RF Bedienaufsatz Jalousie 510503

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    GIRA RF Bedienaufsatz Jalousie 510503

    Guten Tag zusammen,

    eine Anlage würde mit oben genannten KNX RF Bedienaufsätzen erweitert.

    Adressvergabe und Programmierung in ETS6 lief problemlos.

    Die Bedienausätze lassen sich auch über Kurz-/Lang Telegramme ohne Probleme ansteuern.

    Da ich aber eine absolute Positionierung benötige (0-100%) würde ich gerne eine Fahrzeit vergeben (da aktuell die Werkseinstellung gesetzt ist). Genau da beginnt das Problem. Es ist im 620 Seitigen Manual zwar erklärt aber es funktioniert einfach nicht. Ich möchte die Geräte nicht in den Master/Slave Modus versetzen, sondern möchte einfach wie im Manual beschreiben eine Fahrzeit in Sekunden definieren. Es gibt aber keinen Parameter der das Möglich macht.

    Kann mir jemand Helfen, hatte jemand das Problem schon ?!

    Grüße

    #2
    Vielen Dank für eure Mühen, ich habe mir die Frage soeben selbst beantwortet. Es ist in einem Untermenü in einem Sub Menü (JA1- Allgemein) versteckt. Mir ist es gerade aufgefallen als ich es mal in ETS5 geöffnet habe.

    Vielen Dank Euch

    Kommentar


      #3
      Innwehalb von 8 Minuten ist das mit dem Antworten schon schwierig aber schön, dass du es selber gefunden hast.
      Gruß
      Florian und willkommen im Forum