BJ 6122/10 Bewegungsmelder Lesen bei Init Fehler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    BJ 6122/10 Bewegungsmelder Lesen bei Init Fehler

    Kann es sein das der BJ 6122/10 Bewegungsmelder ein Lesen bei Init nicht unterstützt oder hab ich einen Bug gefunden?

    Am Bus wird ein read request gemacht wenn der BJ Spannung bekommt und auch beatwortet aber der Bewegungsmelder übernimmt die Daten nicht

    image.png
    Ein Beispiel mit dem Luxwert am Bus ist der Wert 600 gespeichert (Edomi 0.0.225) bei einen neuen read request beantwortet mir der BJ aber 899,84 als Wert, ändere ich den Wert an Edomi wird auch der Wert im BJ übernommen.

    Bug im Bewegungsmelder oder sitz da Fehler 60cm davor?

    #2
    Ist das A-Flag gesetzt?
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #3
      Ja, ist Aktiv.

      image.png

      Dürfte echt ein Firmware Bug sein, denn wenn ich eine Logik erstelle und die Werte nach einen read request erst nach 3 Sekunden beantworte geht es.

      Nachtrag: auch wenn der Typ GroupValue_Response ist übernimmt er es nicht.
      Zuletzt geändert von mycroft2k; 02.02.2024, 13:33.