Kann es sein das der BJ 6122/10 Bewegungsmelder ein Lesen bei Init nicht unterstützt oder hab ich einen Bug gefunden?
Am Bus wird ein read request gemacht wenn der BJ Spannung bekommt und auch beatwortet aber der Bewegungsmelder übernimmt die Daten nicht
image.png
Ein Beispiel mit dem Luxwert am Bus ist der Wert 600 gespeichert (Edomi 0.0.225) bei einen neuen read request beantwortet mir der BJ aber 899,84 als Wert, ändere ich den Wert an Edomi wird auch der Wert im BJ übernommen.
Bug im Bewegungsmelder oder sitz da Fehler 60cm davor?
Am Bus wird ein read request gemacht wenn der BJ Spannung bekommt und auch beatwortet aber der Bewegungsmelder übernimmt die Daten nicht

image.png
Ein Beispiel mit dem Luxwert am Bus ist der Wert 600 gespeichert (Edomi 0.0.225) bei einen neuen read request beantwortet mir der BJ aber 899,84 als Wert, ändere ich den Wert an Edomi wird auch der Wert im BJ übernommen.
Bug im Bewegungsmelder oder sitz da Fehler 60cm davor?
Kommentar