  • encymon
    antwortet
    außer du hast einen HS oder EIBPC oder... dann kannst du auch den 6124 "missbrauchen"...

    Gruß Bernhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • Holger Wortmann
    antwortet
    Hallo,

    6124/01-84
    Raumtemperaturregler

    Heiz-/Kühlbetrieb/Farbkonzept


    6128/01-84

    Bedienelement 2/4-fach, mit RTR

    Multifunktion/Farbkonzept


    der 6124 kann kein Licht schalten oder dimmen oder Jalousie oder ...
    Er ist ein reiner Raumtemperaturregler.
    Zum schalten, dimmen...... wird zwingend das Bedienelement mit RTR benötigt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maximilian7
    antwortet
    Zitat von ruri Beitrag anzeigen
    Hallo Maxi,

    die Welt ist ganz einfach, 6124/01-xx mit
    BCU xxxx/xx-10x läuft nicht.

    Vielleicht mal auf den BJ Seiten schauen was
    kompatibel ist.

    Gruß Alex


    Das war auch meine Vermutung, aber da müsste ich jetzt wirklich alles überlesen.

    Im Anhang Bilder.
    So wie ich das sehe sollte das Kompatibel sein.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ruri
    antwortet
    Hallo Maxi,

    die Welt ist ganz einfach, 6124/01-xx mit
    BCU xxxx/xx-10x läuft nicht.

    Vielleicht mal auf den BJ Seiten schauen was
    kompatibel ist.

    Gruß Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maximilian7
    antwortet
    Es tut mir leid, dass ich das Thema jetzt nocheinmal aufgreife.

    ich werde aus den obigen Aussagen nicht wirklich schlauer.

    Ich sitze gerade vor einer kleinen Anlage mit 2 Busch Jäger 6124/01-84
    die Busankoppler sind 6120/12-101.

    Ich habe eig. die Grundeinstellung von BJ gelassen.
    Wenn ich jetzt die PA und Applikation rüberspiele frägt mich der RTR bzw. zeigt in seinem Display an Solltemp. --- °C .
    Aber ich habe doch im Powertool unter: 2 fach Bedienelement mit RTR, RTR Einstellungen, El Regelung Sollwerte heizen 21 °C eingestellt.
    Warum werden diese nicht im Display übertragen.

    Villt. kann sich jemand von euch die Arbeit machen mir das nocheinmal zu erklären oder Screenshots von seinen ETS einstellungen schicken.

    Funktion soll sein:
    Wippe 1 links
    Ein / heller
    Wippe 1 rechts
    Aus / Dunkler
    Wippe 2 links
    Rollo ab
    Wippe 2 rechts
    Rollo auf

    Die Veränderung der Temp. dachte ich wird über den Knopf beim RTR aktiviert und dann über die Wippe 1 verstellt - Ist den das so überhaupt möglich?

    Ich freue mich über eure Antworten und bedanke mich herzlich für jeden Lösungsansatz.

    Maxi

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Problem mit Busch Jäger RTR 6124 (Anfänger)

    Die Ein-Tasten-Varianten sind genauso gut oder schlecht zu verwenden, wie bei allen anderen Aufsätzen auch. Man kann aber praktisch jede erdenkliche Funktion kodieren.
    Die Bedienung des RTR ist eingeschränkt, weil man erst die kleine Taste drücken muss.
    IMHO braucht man das aber eh nie, die Temperatur etc. stell ich sehr selten um, und wenn, dann Remote.

    Einen Kommentar schreiben:


  • funny020
    antwortet
    Servus,

    mit Einschränkung der Bedienbarkeit meine ich die Darstellung wie normalerweise ein Schalter von einen "normalen" Mitbürger wahrgenommen wird!

    hat ein Schalter zwei Wippen geht man von zwei Bedienungen aus. Weniger aber, dass man vier Leuchten z. B. schalten kann!

    Ich bin ein Freund der Einfachheit.
    2 Wippen => 2 Möglichkeiten!


    Ich hoffe es ist verständlich erklärt? ;-)


    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • NightRacer
    antwortet
    Zitat von funny020 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    dein Vorhaben, mit den vier Schaltmöglichkeiten bietet der 6128/01 an!
    (Allerdings leidet dann darunter die Bedienbarkeit!)

    guckst du hier


    Gruß
    Michael
    Hi Michael,

    danke für den Link.
    Nun weiss ich das ich das so machen kann.
    Was mir nicht einleuchtet was denn die "...Einschränkungen der Bedienbarkeit"
    sein sollen?
    Natürlich will ich nur das Licht per Tastfunktion EIN/AUS schalten.
    Rollo/Jalousie wird natürlich über ein Tastenpaar geschaltet.


    Viele Grüße

    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • funny020
    antwortet
    Hallo,

    dein Vorhaben, mit den vier Schaltmöglichkeiten bietet der 6128/01 an!
    (Allerdings leidet dann darunter die Bedienbarkeit!)

    guckst du hier


    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • NightRacer
    antwortet
    Moin,

    stell ich auch mal noch ne Anfängerfrage zum 61xx.

    Also unterschied zwischen 6124 und 6128 ist das ich mit dem
    6124 nur meine RTR Regelung bedienen kann, und mit dem
    6128 kann ich die RTR und (mit dem kleinen umschaltknopf)
    zusätzlich z.B. Rollos oder Lichter schalten?

    Und, noch eine Frage:
    Kann ich nun mit den zwei Wippen (also vier Tastern) des 6128
    mittels Tastfunktion 4 Aktorausgänge EIN/AUS schalten, also z.B. vier Lichtgruppen?

    Der 6128 ist wenn ich richtig recherchiert habe ein recht günstiger RTR
    (mit Display), oder geht das noch preiswerter (bei gleichem funktionsumfang?)


    mfg

    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Zitat von encymon Beitrag anzeigen
    Jetzt gehts jedenfalls ! DANKE!!
    Gerne!

    Einen Kommentar schreiben:


  • encymon
    antwortet
    Servus!

    Vielen Dank, das war der ganze Trick! Da wär ich glaub ich lang nicht draufgekommen. Jung / Gira nutzen die Temperatur ohne irgendeiner Verknüpfung. Auch ist die Busch Jäger Beschreibung da sehr dürftig wie ich festgestellt habe...

    Jetzt gehts jedenfalls ! DANKE!!


    Gruß
    bernhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Zitat von encymon Beitrag anzeigen
    Egal was ich jetzt einstelle, er zeigt mir keinen Istwert am Display an. Der Temperatursensor geht aber, da er den Istwert auf dem entsprechenden Ausgang sendet.

    "Displayanzeige Temperatur zeit" ist Istwert eingestellt. Dann macht er "---" ins Display. Bei Sollwert steht gar nichts drin.
    Hast du die Temperatursensor GA mit dem Eingang für das Display verbunden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • encymon
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    ich muß jetzt leider den Thread nochmal nach oben holen, da ich kurz davor bin, meinen 6124/01 in Stücke zu zerteilen!

    Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, oder des Teil ist kaputt.

    Ich habe noch nie einen 6124/01 programmiert. Im Powertool hab ich "Raumtemperaturregler" ausgewählt, da die Tastenbedienung ja vorgegeben ist.

    Egal was ich jetzt einstelle, er zeigt mir keinen Istwert am Display an. Der Temperatursensor geht aber, da er den Istwert auf dem entsprechenden Ausgang sendet.

    "Displayanzeige Temperatur zeit" ist Istwert eingestellt. Dann macht er "---" ins Display. Bei Sollwert steht gar nichts drin.

    Wo liegt hier mein (Denk)fehler?

    Viele Grüße
    bernhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • funny020
    antwortet
    Hallo,

    wenn es sich um den RTR 6124/01 handelt muss man darauf achten, dass die unteren beiden Wippen nur für die Bedienung des RTRs gedacht sind!
    Also es ist mit diesen Typ keine Schaltfunktion oder Jalousiefunktion möglich!!!

    Im Powertool muss die obere Auswahl getroffen werden => Raumtemperaturregler (glaub ich heißt es).

    Verwendest du 1Byte Betriebsartenumschaltung?



    Gruß
    mk

    Einen Kommentar schreiben: