    Hallo zusammen,
    in meinem Haus habe ich als Heizungsaktoren für die FBH Theben HMG4 Module tlw. mit einer Erweiterungseinheit HME 4. Als Bedienelemente habe ich BJ 6128/01-84.
    Nach einigen Jahren sitzen nun die Ventile der FBH fest, so dass ich diese austauschen muss. Laut App-Beschreibung haben die Theben Aktoren einen Ventilschutz. Dieser sollte eigentlich auch aktiv sein:
    image.png
    Im Theben Handbuch steht "Es kann wahlweise auch ein Ventilschutzprogramm gefahren werden. Ventilschutz erfolgt immer wenn sich die Stellgröße 24 h lang nicht ändert und 0% oder 100% beträgt.".
    Es wurde aber im letzten Monat kein einziges mal die Stellgröße verändert (da die Ist-Temperatur immer über der Solltemperatur lag).
    Hat jemand eine Idee, warum der Ventilschutz nicht funktioniert?



    Hier noch ein paar Bilder aus der ETS:
    Hier die Ansicht der Theben-Aktoren:
    image.png​Hier der RTR:
    image.png


    #2
    Lag denn der Stellwert in% auch durchgehend bei 0 oder 100. Da der übliche PID Regler selten bis an die Extreme arbeitet, ist eine Aufzeichnung der SOLL-IST Temperatur gut aber nicht bestimmend ob der Aktor an der Stelle versagt hat ja/nein.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Festsitzende Ventile (er)löse ich durch dezentes wiederholtes Klopfen auf den Ventilstößel. Auf keinen Fall daran ziehen.