Hallo zusammen,
Für die "Nachwelt", falls jemand wie ich verzweifelt und glaubt etwas falsch zu machen:
Wie heute von der Theben hotline bestätigt:
1) Wenn der Theben HMT 12s (ich vermute auch 6s, aber kann ich nicht testet) in den Sommerbetrieb gestellt wird, dann wird auf jedem Kanal immernoch der alte Stellwert vor Sommerbetrieb ausgegeben. Sprich: das Ventil ist zu, aber in der Visu wird Stellwert "86%" (zum Beispiel) angezeigt....
2) noch "lustiger" die Funktion "Zwangsbetrieb" tut genau ...garnichts. Sie ist in der Applikation faktisch nicht implementiert! Egal ob "Zwang" bei 0 oder bei 1 und egal welche Stellwerte ....
Also falls jemand wie ich daran verzweifelt - nein, Ihr habt (vermutlich) auch nichts falsch gemacht .... bleibt warten und hoffen, dass es ein update der Applikation gibt.
LG!
Für die "Nachwelt", falls jemand wie ich verzweifelt und glaubt etwas falsch zu machen:
Wie heute von der Theben hotline bestätigt:
1) Wenn der Theben HMT 12s (ich vermute auch 6s, aber kann ich nicht testet) in den Sommerbetrieb gestellt wird, dann wird auf jedem Kanal immernoch der alte Stellwert vor Sommerbetrieb ausgegeben. Sprich: das Ventil ist zu, aber in der Visu wird Stellwert "86%" (zum Beispiel) angezeigt....
2) noch "lustiger" die Funktion "Zwangsbetrieb" tut genau ...garnichts. Sie ist in der Applikation faktisch nicht implementiert! Egal ob "Zwang" bei 0 oder bei 1 und egal welche Stellwerte ....
Also falls jemand wie ich daran verzweifelt - nein, Ihr habt (vermutlich) auch nichts falsch gemacht .... bleibt warten und hoffen, dass es ein update der Applikation gibt.
LG!