    #16
    Umgebung und Fehler...

    Hallo Jürgen2..

    Beschreibe doch mal Deine Umgebung..
    Ist eine Schnittstelle angeschlossen?
    Welche?
    REG Gerät oder auf Busankoppler?
    Ist diese mit dem EIB verbunden?
    Ist das serielle Kabel geprüft?
    Hast Du mal ein anderes Gerät (Maus..) am COM getestet?
    Wie sieht genau die Fehlermeldung aus (Screenshot)
    Sind noch "böse" Dienste gestartet??

    Nach Deiner bisherigen Beschreibung kann man nur spekulieren....

    Gruß Jürgen (1)

    Kommentar


      #17
      Welches Betriebssystem ? Genauere Details bitte
      KNX Projekte:130
      HS:45
      KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
      www.progplan.it

      Kommentar


        #18
        Bin ich schon drin oder was?

        ActiveSync noch deinstalliert, und Nokia PC Suite, und auf einmal gehts!

        Danke für die Hilfe!

        Jürgen

        Kommentar


          #19
          Schwere Geburt!!
          KNX Projekte:130
          HS:45
          KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
          www.progplan.it

          Kommentar


            #20
            Die Geburt ist noch nicht durch...
            Nach dem ich jetzt meine Schnittstelle finde, hab ich noch die Probleme, weitere Geräte zu finden.
            Sobald ich meinen Gira Jalousieaktor auf Programmieren schalte, wird mir die Adresse 15.15.255 zwar als Gerät im Programmiermodus angezeigt, jedoch findet er weder das Gerät, noch kann ich irgendwie drauf zugreifen.
            Wenn ich Geräte suche, wird nichts gefunden. Ist das normal? Oder muss ich da noch irgendeine Datenbank runterladen?

            Jürgen

            Kommentar


              #21
              Schnittstellenadresse eingestellt (Extras > Optionen > Kommunikation > Einstellungen)?

              Gruß, Klaus Gütter

              Kommentar


                #22
                Eine gute Idee ist es die passende Applikation zu importieren und in das Projekt einzufügen.

                Wie lautet die Fehlermeldung genau? Ist das etwas wie: "Die physikalische Adresse des Gerats wurde erfolgreich programmiert aber die abschließende Prüfung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Topologie."?

                Dann hast Du bei Deiner ETS eine andere physikalische Linienadresse als an Deinem Gerat eingestellt. Beide Gerate (PC und Eib-Klamotte) in die selbe Linie und dann klappt's.

                Wenn Du mehrere Linien hast, schau mal ob das Gerat, das Du programmieren willst, in der richtigen Linie angeschlossen ist. ;-=
                Grüße Marc

                Kommentar


                  #23
                  Entwarnung. Hatte nur noch keinen Produktkatalog importiert. Mein Testaufbau läuft jetzt erst mal, ist Programmiert, und macht auch das, was ich will. Kann mich also endlich richtig an die Gebäudeplanung machen.

                  Danke nochmal für die vielen Ratschläge hier!