    KNX Busspannungsversorgung abgeraucht

    Guten Morgen,

    leider ist mir zum Wochenende hin die Busspannungsversorgung kaputt gegangen. Nach erster Untersuchung ist ein Eingangstransistor und eine Diode abgeraucht.

    Das Ganze ist passiert als ich den LS Schalter kurzzeitig aus und wieder ein geschaltet habe. An dem LS hängt nur die Busspannungsversorgung.Es hat kurz geknallt und das war es.

    Ich habe ein Labornetzteil jetzt angeschlossen,um zumind. die Aktoren zu bedienen,die ich brauche (Jalousien rauf).

    Die Kommunikation über den Bus funktioniert damit aber nicht,ist das richtig?

    VG
    Angehängte Dateien

    #2
    Ohne Drossel läuft keine Bus Kommunikation, korrekt.

    Kommentar


      #3
      Hallo Axel,

      DANKE für deine Antwort. Ja, mit Netzteil angeschlossen funktionieren die Teilnehmer zumind. auf manuelle Betätigung. Auf Kommunikationsebene zwischen den Teilnehmer haben einige Funktionen geklappt(teilweise Beschattung und 24V Beleleuchtung), der Großteil aber nicht. Ich denke aufgrund der fehlenden Drossel ist das Grundsignal zu unsauber bzw. nicht exakt genug und aufmodulierten Signale können von den Teilnehmern nicht gelesen werden.

      Vg

      Kommentar


        #4
        https://www.mikrocontroller.net/topic/264362

        Kommentar