    AKD-0260CC.02 Test-Button: nur mit anliegender KNX-Busspannung?

    Hi,

    Habe die Woche meine langersehnten AKD-0260CC.02 erhalten und wollte eine Funkgedöns-Leuchte auf KNX umbauen. C+, WW- und KW- vom alten Treiber auf den AKD umgelegt, 230V am AKD angeklemmt und Test/Prog-Taste gedrückt ... nix passiert. 230V liegen am Eingang an. Ich habe die Lampe natürlich nicht an der Decke, also ist KNX noch nicht verbunden. Von DALI-Treibern kenne ich es so, dass sie ohne Signal einfach auf 100% gehen wenn 230V anliegen. Die Beschreibung im Technischen Handbuch (Kapitel 2.3) des AKD deutet nicht darauf hin, dass die Busspannung anliegen muss, obwohl die Inbetriebnahmereihenfolge in Kapitel 2.8 natürlich die Busspannung fordert. Aber was nützt mir die Testfunktion, wenn ich sie nur nutzen kann wenn ich nicht mehr an den Treiber komme, weil die Lampe an der Decke hängt?

    Ist hier vlt. die Sicherheitsfunktion am Werk? Also muss das Gerät parametrisiert sein, damit die Test-Taste funzt?

    Danke,
    Marc

    #2
    Der Bus muss natürlich anliegen, wie bei fast allen KNX Geräten.

    Kommentar


      #3
      Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
      wenn ich sie nur nutzen kann wenn ich nicht mehr an den Treiber komme, weil die Lampe an der Decke hängt?
      Was spricht zum Testen gegen ein Testbrett oder einfach mal eben 3m grüne Busleitung die man an einen Taster anklemmt und am Treiber zum Testen?
      ----------------------------------------------------------------------------------