    Hallo,

    ich habe diverse Rückfallzeiten bei den Sperrfunktionen meiner Präsenzmelder eingestellt.

    Es gibt jedoch (selten) auch Fälle, in denen möchte ich die Rückfallzeit nicht nutzen.

    Ich habe also quasi ein KNX-KO "Sperre aller PM" und möchte das zyklisch auf alle KOs "Sperre PM xy" senden.
    Damit möchte ich erreichen, dass bspw. minütlich die Sperre erneuert wird.

    Geht sowas mit dem Impulsgenerator im Logikeditor?
    Stehe auf dem Schlauch

    #2
    Hallo!

    Wenn Du mit "Impulsgenerator" den Baustein 9030 "Telegrammgenerator" meinst => genau den nutze ich für sowas auch immer!

    Grüße

    Olaf
    Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

    Kommentar


      #3
      Wie sieht das dann aus bei Dir?

      Kommentar


        #4
        Du legst ganz einfach das Sperrobjekt auf den Ein/Aus-Eingang (E2) des Bausteins, trägst eine Zykluszeit von 60s direkt am Bausteineingang E1 ein und am Ausgang kommt der Befehl, für das Sperren des Präsenzmelders. Entsperren musst Du ihn nicht, die wird ja eh nach der Rückfallzeit zurückgesetzt.