    Warum werden in der ETS Telegramme in Secure nicht angezeigt?

    Es begibt sich das für ein Projekt die IP-Schnittstellen in Secure aus geführt werden. Leider kann ich nicht testen ob eine Leseanfrage beantwortet wurde, zumindest in der GA-Ansicht nicht. Im Gruppenmonitor jedoch.

    Angehängte Dateien
    Gruß

    Ralf


    #2
    Mir ist nicht klar, was du versucht hast und was das Ergebnis war. Welche GA hast du wie abgefragt und womit ist die verbunden?

    Kommentar


      #3
      iGude Klaus,

      wir hatten darüber bereits zu ETS 5 Zeiten mal gesprochen.

      Wenn ich ein GroupValueRead sende empfängt die ETS die Antwort.
      Diese sieht man im Gruppenmonitor auch. (siehe Screenshot oben).
      Jedoch wird die Antwort nicht in der GA Ansicht dargestellt.
      Wenn ein KO von sich aus ein Wert senden. Erscheint es wie gewohnt in der GA Ansicht.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #4
        Aber die 5 ist so perfekt fertig, dass man sich lieber der 6 zugewandt hat. Ist das oben die 5 oder die 6? Ich würde eher 5 vermuten. Aber hey, auch in der ETS6 bekommt eine GA, die einem Secure Dummy hinzugefügt wurde, immer noch keinen erhöhten Assoziationscounter.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Hier hatten wir das Thema:
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...en-auf-dem-bus

          Wenn nur ein KO verbunden ist, dann kann die ETS nicht mitlesen.

          Kommentar


            #6
            Natürlich wird sie beantwortet.

            Telegramm 6 GroupValueResonce = Portalzugriff zulassen - Status = $01 freigeben ist die Antwort auf das Telegramm 5 GroupValueRead

            Kommentar


              #7
              Ja,
              aber sie steht nicht in der GA Übersicht unter letztes Telegramm.