    Lingg&Janke Superior Zähler, wie Einspeiseleistung sehen?

    Hallo.

    Seit gestern sind wir stolze Besitzer eine PV Anlage.
    Bislang konnte ich mit dem
    EZ-EMU-DSUP-D-REG-FW KNX Elektrozähler EMU Superior, 3-Phasen direktmessend
    den Bezug über die GA Wirkleistung P+ tot auslesen.
    Wenn ich jetzt aber Energie ins Netz speise, zeigt er mir 0 Watt an.
    Es gibt aber keine GA Wirkleistung P- tot., denn sonst könnte ich mit dem HS einfach P+ minus P- rechnen lassen.
    Am Zähler selbst zeigt er mir dann die Leistung aber auch negativ an.
    Ich versteh nur nicht wie ich diesen Wert abgreifen kann.

    Hat da jemand eine Lösung dafür?

    Danke,
    Martin
    Screenshot 2024-03-28 142514.png
    20240328_142742.jpg
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Und du hast dann auch wirklich die korrekte Applikation und bei den Grundeinstellungen den richtigen Zähler ausgewählt?

    Normal liefert der Dir so knappe 150KO an denen Du Informationen zum Stromverbrauch/Produktion auslesen kannst.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Ist der Hauptunterschied zwischen dem normalen und dem superior nicht der, dass die Einspeiseleistung auch gezählt werden kann?
      Dann wäre es, wie gbglace schreibt, der falsche Zähler, der ausgewählt ist...

      Kommentar


        #4
        Ich hab einen der zahlreichen Register vergessen zu aktivieren. Jetzt hab ich auch P- tot.
        Das Teil kann scheinbar Kernkraftwerke überwachen
        Danke

        Kommentar