    Hallo zusammen,

    mein X1 kriegt keine Verbindung mehr hin. Die Visualisierung wird nach dem Neustart immer erst sehr träge, und hat dann schnell gar keine Verbindung mehr.

    Ich habe mal die Logfiles aus dem X1 geholt:
    2024-03-31 20:44:45,514 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Windows NT: Windows 10 Pro version: 2009 build: 22621.ni_release.220506-1250
    2024-03-31 20:44:45,514 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - current culture de-DE
    2024-03-31 20:44:52,199 [1] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - Successfully added network adapter Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz.
    2024-03-31 20:44:52,658 [9] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Response received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:44:54,238 [9] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=5.0.1.8132, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
    2024-03-31 20:44:54,256 [9] INFO Gira.Kingfisher.Core.Discovery.DeviceDiscoveryMana ger [(null)] - Add new discovered device to collection Gira.Kingfisher.Core.Discovery.DiscoveredDeviceMod el
    Name: Gira X1
    FirmwareVersion: 2.8.869.0
    Type: GIGSRVKX02
    Address: 192.168.1.105
    Gds Api: wss://192.168.1.105:4432/gds/api
    Service Url: https://192.168.1.105:4433/service
    MacAddress: 00:0a:b3:29:15:b6
    Device Name: Gira X1
    Device decsription url: http://192.168.1.105:8080/DeviceDescription.xml
    presentation url: http://192.168.1.105
    Healthstate[10] = True, Healthstate[Maintenance] = True, Healthstate[SD] = False, Healthstate[RTC] = True,
    2024-03-31 20:44:54,264 [1] WARN Gira.Kingfisher.Core.Http.SslEnvironment [(null)] - Failed to activate TLS 1.2 support. You may not be able to connect to any device.
    2024-03-31 20:44:54,381 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:44:54,396 [InputEventPump] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsConnectionStateMach ine [(null)] - TRANSITION of Device c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5: EVENT Discovered --> Offline --> Discovered
    2024-03-31 20:44:54,570 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.ViewModel.ShellViewModel [(null)] - Gira.Kingfisher.ViewModels Shellviewmodel loaded
    2024-03-31 20:44:54,747 [11] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - OnWebSocketFail ex: System.Exception: the server doesn't support the websocket protocol version your client was using and SuperSocket.ErrorEventArgs SuperSocket.ClientEngine.ErrorEventArgs, current uri was wss://192.168.1.105:4432/gds/api
    2024-03-31 20:44:54,747 [11] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - throwing UnauthorizedAccessException, current uri was wss://192.168.1.105:4432/gds/api
    2024-03-31 20:44:54,758 [11] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsApiSynchronizer [(null)] - DeviceConnection: c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5 - FAILED TO CONNECT - UnauthorizedAccessException
    2024-03-31 20:44:54,758 [10] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - ConnectAsync to c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5 failed cause gdsApiSync is unauthorized
    2024-03-31 20:44:54,758 [11] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - Disconnecting wss://192.168.1.105:4432/gds/api
    2024-03-31 20:44:54,758 [10] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - UnauthorizedAccessException of c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5 with inner - message Es wurde versucht, einen nicht autorisierten Vorgang auszuf�hren.
    2024-03-31 20:44:54,769 [InputEventPump] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsConnectionStateMach ine [(null)] - TRANSITION of Device c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5: EVENT AuthorizationException --> Discovered --> UnAuthorized
    2024-03-31 20:47:52,188 [7] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:47:52,320 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:48:52,211 [15] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:48:52,249 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:49:52,201 [7] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:49:52,231 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:50:52,206 [15] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:50:52,302 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:51:52,224 [16] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:51:52,229 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:52:52,220 [16] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:52:52,249 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:53:52,228 [7] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:53:52,235 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:54:52,229 [16] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:54:52,281 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:55:52,240 [15] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:55:52,271 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:56:52,238 [7] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:56:52,328 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:57:52,253 [12] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:57:52,270 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:58:52,255 [9] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:58:52,297 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs
    2024-03-31 20:59:52,259 [7] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:15:b6,192.168.1.105,c9f7a274-c836-024e-b33e-021250d694b5]
    2024-03-31 20:59:52,320 [6] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulConnectionPool [(null)] - handling SSDP Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Device.StateEventEv entArgs​


    Hat jemand einen Tipp?

    Vielen Dank
    Florian

    #2
    Herzlich Willkommen bei den Aktiven im Forum!
    Zitat von Flowe Beitrag anzeigen
    Failed to activate TLS 1.2 support.
    Welche LBS sind dafür verantwortlich?

    Kommentar


      #3
      Danke für die Antwort.

      Ich nehme an, dass LBS LogikBauStein heißt?! Sonst brauche ich da bitte nochmal Aufklärung.
      Die Logiken die ich angelegt habe sind nicht Nummeriert. Wie kriege ich raus was da gemeint ist?

      Meine Vermutung ist, dass irgendwas mit der Uhrzeit auf dem Bus nicht hinhaut. Aber ich kenne mich leider zu wenig aus.

      Kommentar


        #4
        Du könntest mal alle Logik-Blätter vom X1 entfernen und auf Entwürfe verschieben - dort würde ich diese sogar noch auf "Nicht Aktiv" setzen. Dann die Inbetriebnahme nochmals probieren.

        Grundsätzlich sollte der TLS-Fehler (wenn es dieser ist) nur auf Logik-Blättern entstehen in denen Bausteine enthalten sind die eine http-Verbindung aufbauen (irgendwelche APIs, etc.).

        Kommentar


          #5
          Danke, das hat gut funktioniert. Ich weiß zwar nicht welche Logik es war, es war aber auch wohl eine nicht verwendete.
          Jetzt muss ich nur noch den fernzugriff über den Open VPn wieder hinkriegen. Das hatte ich bei meinem ausprobieren wohl geschossen

          Kommentar


            #6
            👍

            Kommentar