Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
KNX/EIB
Jalousien Gruppenadresse auf + zu einrichten
Hallo,
brauche mal eure Hilfe.
Ich möchte in meinem Haus die Jal. so programmieren, dass ich eine Funktion "auf" und eine "zu" einzeln nutzen kann. Wie geht das mit dem Aktor von BJ ?
Habe einen 6128/10 Solo Timer und möchte das abends alle Jalousien herunterfahren, aber morgens nicht die von meiner Tochter und nicht die von meinem Schlafzimmer. Wie kann ich das realisieren?
Verfüge über eine Ets 3. Ja das geht aber würde gern den 2. Kanal für Lichtfunktionen nutzen. Besser ist es doch wenn 2 verschiedene Schaltmöglichkeiten vorhanden sind( auf und ab). So kann ich dann allen Zimmern abends den zu Befehl geben und morgens nur ausgewählten Zimmern den auf Befehl. Das ist doch besser, denke ich.
Ohne mir genau die Applikation angeschaut zu haben, dürfte aber genau das mit nur einem Schaltkanal nicht gehen. Hast Du denn nur einen einzigen Zeitkanal auf einem einzigen Tastsensor frei?
Eventuell ließe sich noch was mit anderer Logik (Tor) machen --- am Besten listest Du mal alles auf, was bei Dir vorhanden ist ... Z.B. wäre auch ein Touchpanel oder eine Wetterstation hilfreich. Hast Du ausschließlich Powerline, oder auch TP?
Viele Grüße,
Stefan
Mein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, Siemens LOGO!, Medeodata 140 S, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, MDT KNX IP IF, Wiregate, Node-Red mit KNX Ultimate, MDT Smart II, diverse Aktoren verschiedener Hersteller ...
Das Problem habe ich zwar nicht verstanden aber Kommentare abgeben kann ich trotzdem. Vielleicht hilft es ja
Merten Rolllädenaktoren werden in der Regel wie folgt programmiert:
Bewegtobjekt: 1 bit, d.h. irgendiw hoch und runter (bei einer 0 hoch, bei einer 1 runter?)
Stoppobjekt: 1bit, d.h. bei Signal bleiben die Rollläden stehen
Höhe (manuell und / oder automatisch): 1byte, d.h. es wird direkt der % Wert gesetzt, z.B. ca. 80% für "bis auf Schlitze geschlossen"
Damit braucht man also 2-4 Gruppenadressen (bewegen, stopp, Höhe automatisch, Höhe manuell) und Rolläden mit dem Merten Aktor schön nutzen zu können. Ich vermute mal, dass es sich hierbei um den Standardfall handelt...
Hallo,
da bist du eigendlich an der Stelle, wo man über einen Eibpc oder ähnliches nachdenken sollte, denn mit einer gewissen Logik dazwischen ist fast alles möglich; auch dann in der Woche morgens die Rollos automatisch auffahren zu lassen.
Dann könntest du, wenn es dein Schalter kann, auf einer Wippe mit einem kurzen 1-2sec Tastendruck die Rollos ohne Kinderzimmer, und bei einem längeren 3-5 sec alle Rollos fahren lassen. Bei einem ganz kurzen Druck <1 sec auf die Wippe bleibt alles stehen.
Dann kannst du immer individuell entscheiden, ob die Rollo deiner Tochter mit gefahren werden sollen oder nicht, oder auch wie du gefragt hast runter alle, rauf ohne Kinderzimmer.
die Rolladen fahren automatisch auf und zu das habe ich schon geschafft mit dem Solo Timer von Bj. Wie schaffe ich es aber das alle Rollladen abens herunterfahren und nur 3 zu einer Zeit hochfahren ?
OK - ich glaube ich bin draussen ... Henry, ich glaube, ich kann Dir nicht helfen. Ohne Logik oder eine 2. Schaltuhr wird's halt nicht gehen - und ich habe nicht den Eindruck, dass wir da mit ausreichend Infos versorgt werden.
@Andreas: das Problem ist, dass Henry zudem Powernet hat - und er nichts dazu geschrieben hat, ob er auch TP Teilnehmer hat. Somit gehe ich erst mal davon aus, dass er mit einem EibPC o.ä. nichts anfangen kann.
Viele Grüße,
Stefan
Mein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, Siemens LOGO!, Medeodata 140 S, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, MDT KNX IP IF, Wiregate, Node-Red mit KNX Ultimate, MDT Smart II, diverse Aktoren verschiedener Hersteller ...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.