Hallo im Bad habe ich einen BIQ mit RTR in Verbindung mit dem Thermoantriebsaktor N 605/01 von Siemens.
Ich habe einen Heizkreis mit einem Handtuchtrockner und die Fußbodenheizung hängt über einen Rücklauftemperaturbegrenzer auch mit dran. Im Estrich liegt neben der Heizschlange ein Temperaturfühler.
Im BIQ sind 2 Regelkreise parametriert, Regelkreis 1 Wand und 2. Regelkreis Fußboden, da hier drauf der externe Temperaturfühler wirkt. Bei den Sollwerten habe ich den Fußboden auf 35°C eingestellt, ohne Nacht- und Stanby-Absenkung. Reglungsart ist stetige PI Reglung im BIQ und im Heizungsaktor ist ebenfalls stetig (8 bit) eingestellt und das ganze wirkt auf Thermoantriebe.
Frost / Hitzeschutz wird über Fensterstatus geregelt.
Mein Problem ist, das wenn das Fenster zum Lüften auf ist, das Objekt Frost/Hitzeschutz, auf beide Regelkreise wirkt und das wenn die Fenster lange auf sind, der Fußboden kalt wird und lange wieder brauch ehe es angenehm warm wird.
Außerdem brauch der Fußboden sowieso lange, eh er warm ist früh.
Habe ich hier in den Parametern einen Fehler drin oder wie würdet Ihr das lösen. HS ist ja vorhanden.
Danke UweW
Ich habe einen Heizkreis mit einem Handtuchtrockner und die Fußbodenheizung hängt über einen Rücklauftemperaturbegrenzer auch mit dran. Im Estrich liegt neben der Heizschlange ein Temperaturfühler.
Im BIQ sind 2 Regelkreise parametriert, Regelkreis 1 Wand und 2. Regelkreis Fußboden, da hier drauf der externe Temperaturfühler wirkt. Bei den Sollwerten habe ich den Fußboden auf 35°C eingestellt, ohne Nacht- und Stanby-Absenkung. Reglungsart ist stetige PI Reglung im BIQ und im Heizungsaktor ist ebenfalls stetig (8 bit) eingestellt und das ganze wirkt auf Thermoantriebe.
Frost / Hitzeschutz wird über Fensterstatus geregelt.
Mein Problem ist, das wenn das Fenster zum Lüften auf ist, das Objekt Frost/Hitzeschutz, auf beide Regelkreise wirkt und das wenn die Fenster lange auf sind, der Fußboden kalt wird und lange wieder brauch ehe es angenehm warm wird.
Außerdem brauch der Fußboden sowieso lange, eh er warm ist früh.
Habe ich hier in den Parametern einen Fehler drin oder wie würdet Ihr das lösen. HS ist ja vorhanden.
Danke UweW
Kommentar