Wir hatten gestern Stromausfall, danach funktionieren einige Taster einer Linie nicht mehr. Die ankommende Busleitung ist völlig spannungslos, LED im Taster aus, Temperaturanzeige aus. Die Programmier-LED leuchtet beim betätigen am Koppler nicht. Ein neuer Ankoppler an diesem Anschluss zeigt gleiches Verhalten. Hatte die Spannungsversorung im Verdacht. Diese versorgt die gesamte Linie, allerdings funktionieren viele Taster in dieser Linie problemlos.
Das Schalten der Jalousien, Beleuchtung über die ETS in dieser Linie klappt einwandfrei.Habe die Spannungsversorung am Netzteil resetted, gleiches Verhalten. Es sind ca. 10 Taster aus einer Linie mit 30 Tastern betroffen. Habt ihr irgendeine Idee wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann ?
Das Schalten der Jalousien, Beleuchtung über die ETS in dieser Linie klappt einwandfrei.Habe die Spannungsversorung am Netzteil resetted, gleiches Verhalten. Es sind ca. 10 Taster aus einer Linie mit 30 Tastern betroffen. Habt ihr irgendeine Idee wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann ?
Kommentar