Es geht auch so:
1. Alle neuen physikalischen Adresse im Projekt zuweisen.
2. Parallel die Zuordnung zwischen alter und neuer physikalischer Adresse notieren.
3. Die Geräte einzeln "rechts klicken" -> "Programmeiren" -> den kleinen Pfeil neben "physikalische Adresse Programmieren" klicken -> "existierende Adresse überschreiben"
4. Jetzt die alte physikalische Adresse eingeben und OK
Ob das schneller geht weiss ich nicht. Es gibt zumindest keine mit bekannte Möglichkeit erst die physikalischen Adressen zu ändern und dann alles in einem Rutsch zu programmieren. Evtl. mit Makros von der IT GmbH. Da müsste dann mal einer der Profis hier was zu sagen.
Aus welchem Grund muss man denn überhaupt alle physikalische Adressen ändern? Wäre doch höchstens notwendig wenn die Linienzuordnung geändert wird, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Physiaklische Adressen ändern...
Hallo KNXer,
habe in letzter Zeit nun schon zweimal die Ehre gehabt, alle physikalischen Adressen der Gerate einer Linie andern zu müssen.
Gibt es eine Möglichkeit das automatisch/eleganter zu machen?
Momentan gehe ich immer so vor:
- andere die Adresse des Gerats im Projekt
- Menü Inbetriebnahme | Diagnose | alte Adresse eintippen | Ein | raus
- Gerat anklicken und dann phys. neu programmieren.
- fertig
Das dauert ewig, mal eben 40 Gerate neu zu programmieren.
Der Hinweis "vorher nachdenken" ware an dieser Stelle wohlfeil, ist aber in beiden Fallen nicht drin gewesen.