    Seltsames Verhalten ProgTaste!

    Hallo Liebe Kollegen,

    ich bin jetzt schon den Jahren mit vielen Problemen konfrontiert worden doch, seit heute bin ich echt verblüfft!

    Sachverhalt: Kleine Anlage ein Linienkoppker Jalousie Rolladen Licht Gira X1 Wetterstation ect. das Notwendigste Anlage läuft seit 4 Jahren ohne besondere Vorkommnisse. Kundenwunsch waren ein paar Änderungen in der GPA und somit auch ETS5.

    Beim Schreiben des Aktors 1.1.9 noch alles wunderbar doch plötzlich ist der Aktor 1.1.7 gelöscht keine Funktion doch die Progtaste leuchtet rot ....??? Wie das er wurde überhaupt nicht angefasst bzw. geändert ? Erneutes komplettes programmieren mit Adresse brachte die Lösung. Heute noch einige Änderungen. Allerdings wieder nicht an 1.1.7 dieser leuchtet wieder rot und alles gelöscht. Diesmal hat erst ein Abschalten des Bus ein erneutes Aufspielen ermöglicht. Das ganze wiederholte sich noch mal.

    Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Dieser Fehler ist mit völlig Neu!

    Danke schon mal im Vorraus
    Björn

    #2
    Und was ist der Aktor 1.1.7 für ein Typ? Antwortet er während der Programmierung des anderen Aktors auf Anfragen? Woher weißt du, dass alles gelöscht ist? Ggf. mal 'nur' die PA neu setzen und Geräteinfo ausgelesen?

    Kommentar


      #3
      Schau mal, ob beide Geräte zufällig die selbe Seriennummer haben. Leider gibt es einige Hersteller die da nicht sauber gearbeitet haben.