    Hallo zusammen,

    einer der MDT-Jalousienaktoren (gut 3 Jahre alt) funktioniert nach einer gestrigen Stromtrennung der KNX-Anlage nicht mehr. Bei Handsteuerung hört man ein klicken, LEDs leuchten, aber nix passiert. Ich habe schon über die ETS neu physikalische Adresse und Applikationsprogramm programmiert - funktioniert alles, verbessert aber nix.

    Auch weitere Stromtrennungen (2mal ausprobiert) scheint nix zu bringen.

    Hat jemand eine Idee?

    Viele Grüße

    Alex
    Zuletzt geändert von Sweeny; 27.05.2024, 06:19.

    #2
    Wenn die Relais klacken und nichts passiert fehlt anscheinend die Netzspannung für die Motoren.

    Kommentar


      #3
      hjk

      Danke für die schnelle Antwort. Das fing alles bei einer Stromtrennung/Stromausfall gestern an... Das ist doch seltsam. Dadurch kann sich ja kein Kabel gelöst haben ??

      Kommentar


        #4
        Die Motoren, die der JAL schalten soll, werden noch nicht aus der KNX Versorgung gespeist, sondern brauchen einen extra Stromkreis, typischerweise ein anderer LS und möglicherweise ein anderer FI.
        Ansonsten muss man an den Klemmen des JAL messen, ob eine Spannung anliegt, die an die Motoren durchgeschaltet werden soll.