Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

esylux pd-c360i/8 mini knx 2 Quelle umschalten TAG/NACHT

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    esylux pd-c360i/8 mini knx 2 Quelle umschalten TAG/NACHT

    Hallo zusammen,

    ich würde gerne über den Präsenzmelder esylux pd-c360i/8 mini knx tagsüber eine andere Quelle als Nachts schalten.
    Tagsüber soll der Präsenzmelder das Deckenlicht schalten und nachts ein LED Streifen unterm Waschtisch.

    Leider komme ich gerade nicht so richtig auf die Lösung.

    Als KNX Homeserver habe ich einen EIBPORT V3

    Wäre über einen Tipp sehr dankbar


    #2
    Weiß denn dein KNX-Bus wann "Tag" und wann "Nacht" ist?

    Kommentar


      #3
      Ja

      Kommentar


        #4
        Der Lichtkanal und der HVAC-Kanal arbeiten unabhängig voneinander bei diesem Melder, oder? Dann würde ich den Lichtkanal für "Tag" verwenden, weil du vermutlich in Abhängigkeit vom natürlichen Licht schalten möchtest. Und den HVAC-Kanal für "Nacht", weil du vermutlich so oder so künstliches Licht benötigst. Und dazu beide Kanäle gegeneinander verriegeln bzw. jeweils einen sperren und gleichzeitig den zweiten entsperren.

        Kommentar


          #5
          Oder nur den Lichtkanal verwenden und das Sperren in den jeweiligen Aktorkanälen der Lichter umsetzen!

          Kommentar

          Lädt...