Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - - √ - HS: Firmwareupdate schlägt fehl

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MatthiasS
    antwortet
    Can you send me your complete debug page? You should have my mail ady...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Can you control the HS visu by browser?
    No, just the same as the client.
    I've tested from another PC, with the client from RC; same thing. Funny to note that, for a dimmer, the Visu show the % brightness, but the lamp is not on.


    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    What does the debug page say?
    Heuu, don't know where to look.
    Any particular item you want to know ?

    I've seen this, but I don't think it is related to my problem
    11.03.2008 13:13:35 (1)
    File "/hs/compile/hs_logik.py", line 119, in addFormel
    File "[string]", line 1
    __import__('string').replace(SN[1],'"','''')
    ^
    SyntaxError: invalid token
    [5012L, 13051L, 0L, '', "__import__('string').replace(SN[1],'"','''')", '', 0L, 0L, 1L, 0L]

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Sounds really crazy - never seen before.

    Can you control the HS visu by browser?

    What does the debug page say?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Hi Matthias,

    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Have you restored your project with the option "pictures, data,...."
    Yes, Sir ! As, stated in the read me file (yes, I do RTFM )

    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Second qusetion, release dat eof hs-client?
    Mmmm, don't know the version, the properties doesn't say.
    Iit is the one unzipped from the kit, found in C:\Program Files\GIRA\HS+FS\exp22\tools\client hsclient.exe 01/02/2008 09:28

    Thank you for the helping hand
    Bizarre this thing, looks like I've no "execute" rights.

    I'm the only one with this problem ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Have you restored your project with the option "pictures, data,...."

    This is absolutely necessary!

    Second qusetion, release dat eof hs-client?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Hi,

    I've just done the upgrade (from the first RC). I think I've closely followed the procedure, up to restore the project and re-boot.
    No problem.

    When I use the client, I see the Visu, but I can take no action.
    When I click on an icon, nothing happens, no error pop-up, nothing, it is as if the KO are disconnected from the icons. One icon takes the status feed-back from the KO (instead of from the actuator) and the display toggles, but no action is taken.

    I guess I made something wrong or forgot something, but can't see it.
    Thank you for any troubleshooting hint.

    I'm more and more scared about the HS.
    To my dismay, I noticed that DaCom didn't bother to translate the ReadMe file to english (although not an overhelming effort, imho)

    Einen Kommentar schreiben:


  • blue04
    antwortet
    das update findest du auf der gira download seite.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Höhlenbär
    antwortet
    Hallo,

    darf ich fragen welchen stand das update hat, und wo ich es runterladen kann. bei dacom ist die version 2.1 auf der hp leider finde ich hier im forum unter download keine dateien wenn ich auf hs firmware gehen.

    danke und mfg philo5

    Einen Kommentar schreiben:


  • manu241
    antwortet
    Hallo Mathias,

    das war das Problem !!!

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Öhm, mit Doppelklick auf die .bat funktioniert das zumindest bei mir nicht .

    Also schön manuell in den entsprechenden Pfad gehen und von dort starten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Kopiere den firmware-Ordner doch mal in ein vernünftiges verzeichnis. C:\temp zum Beispiel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • manu241
    antwortet
    Hallo,

    ich habe heute abend auch versucht das update durchzuführen.

    Jedoch bin ich gescheitert. Ich bin wie auf den Bildern zusehen vorgegangen.

    Habe auch nur eine usb-rs232 schnittstelle

    Was mache ich falsche ?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • michel38
    antwortet
    Habe heute bei meinem HS auch die Firmware aktualisiert. Ohne Probleme. Morgen geht es dann zu den Kunden. Benutze einen Laptop mit XP und USB Schnittstelle und Wandler auf Com2.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    und auch den Remanentspeicher sichern !

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibmeier
    antwortet
    Problem gelöst!

    Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass ich nur meinen eigenen HS pflege (und liebe) und deshalb mit Firmware Updates noch keine großen Erfahrungen habe

    Ich wollte den "schnellen" Weg gehen...

    1. Firmwareupdate downloaden
    2. entzippen
    3. gleich im Ordner "Firmware" die Firmwareupd1.exe starten...

    so geht es aber nicht!

    Richtiger Weg (ich habe gelernt...)

    1. Nach dem entzippen muss man zuerst den neuen Experten installieren
    2. DANN im Installationspfad vom Experten den Ordner Firmware öffnen
    3. UND DORT die entsprechende Firmwareupd .exe starten
    4. Anweisungen folgen und gut

    Klar, dass man danach das Projekt neu einspielen muss!

    gruss
    eibmeier