Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Busch Prion Inbetriebnahme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Busch Prion Inbetriebnahme

    Hallo,

    Bekomme den Busankoppler nicht programmiert bzw. die physikalische Adresse vergeben. Ist ein Power-Ankoppler die Spannungsversorgung ist auch dran. Die rote LED ist leuchtet. Ich habe beides bereits versucht. Also den Prion direkt zu programmieren und den Ankoppler. Wie programmiere ich das Teil ohne diese Inbetriebnahmeschnittstelle? Brauch ich eine Micro-Sd?

    Grüße an alle!

    Nico
    www.knx-Hausblog.de

    #2
    Zitat von 2Fast4You78 Beitrag anzeigen
    Bekomme den Busankoppler nicht programmiert bzw. die physikalische Adresse vergeben.
    Hm, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor.
    Welche Physikalische Adresse hat den die Schnittstelle zum Bus?
    Sollte diese noch 15.15.255 sein, dann geht es nicht, da die neueren
    B/J - ABB Teile sich weigern von dieser Adresse am Bus Telegramme
    anzunehmen.
    Hatte damals solch ein Problem mit einem ABB Dimmer und musste
    mir extra eine zweite Schnittstelle kaufen, um mit dieser dann
    die physikalische Adresse der Anderen umprogrammieren zu koennen.
    Danach liess sich der Dimmer einwandfrei programmieren.

    Kommentar


      #3
      Ja, ist die 15.15.255!
      Dann werd ich's mal über den IP-Router testen. Danke für den Tipp
      www.knx-Hausblog.de

      Kommentar

      Lädt...
      X