Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

X1 und G1, Logik Benachrichtigungen - keine Anzeige auf dem G1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    X1 und G1, Logik Benachrichtigungen - keine Anzeige auf dem G1

    Hallo Mitglieder,
    ich habe folgendes und ein Problem.
    x1 und G1, paar Taster und Aktoren.
    Nun möchte ich einen Benachrichtigung über die Logik Benachrichtigungen umsetzen. Das ist soweit kein Ding.
    Aber die Meldungen werden nicht auf dem G1 angezeigt.
    Was ich mittlerweile herausbekommen habe ist: Das bei der Prüfung des Projekts wohl "Austausch Analgenschlüssel G1" oder so angezeigt werden müsste (?) das kommt aber nicht. G1 schon gerestettet und komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt und Ja ist als Client angemeldet und und grundsätzlich funktioniert der G1.

    Ich habe leider keine Idee mehr. Ihr vielleicht?

    Viele Grüße

    #2
    Hy, kannst Du den über den GPA unter Datenpunkte, die Datenpunkte des G1 abfragen und lesen?

    Kommentar


      #3
      Hallo Axel, nein.

      Kommentar


        #4
        Lösche mal den G1 aus Deinem GPA raus und lege diesen neu an. Anschließend Programmierst Du X1 und G1.

        Kommentar


          #5
          Es geht, frage mich nicht warum.
          Ich habe noch ein zweites dazu genommen und den Datenpunkt des zweiten in die Logik eingefügt.
          Ging nicht.
          Die Zuordnung noch mal gelöscht.
          Inbetriebnahme durch geführt und auf einmal poppt die Meldung auf.

          Na so ist das mit dem Elektriktrick

          Kommentar


            #6
            Deinen Tip habe ich schon vorher probiert ohne Erfolg.
            Danke für deine Hilfe.
            Schließen wir hier mal ab ;-)

            Kommentar

            Lädt...