Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage zu Hager TYA610C Schalt-/Jalousieaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Frage zu Hager TYA610C Schalt-/Jalousieaktor

    Hallo zusammen,

    ich habe einen neuen Hager TYA610C Schalt-/Jalousieaktor verbaut, und nun musste ich feststellen,
    das wenn ich die belegten Ausgänge ausschalte immer einer Spannung von 40 Volt anliegt, schalte ich ein
    bin ich wie gewohnt bei 230V, schalte ich im Handbetrieb wieder den entsprechenden Port aus liegt wieder 40 Volt an.

    Könnt ihr mir sagen ob der Aktor nicht richtig parametriert wurde oder ob der Aktor defekt ist, der ist Nagelneu.

    Ich bin etwas ratlos.

    Danke für euer Feedback.

    Grüße


    #2
    Klemm mal den abgehenden Draht ab und mess noch mal am Aktor, ob du immer noch Spannung hast.
    Alternativ, schließe parallel zu deiner Abgangsleitung eine Glühbirne an und miss noch mal.

    Für beide Tests solltest du wissen was du tust, also eigentlich eine entsprechende Ausbildung haben.

    Ansonsten einfach darauf beruhen lassen, die Spannung wird vermutlich durch kapazitive Kopplung auf der Leitung sein. Kann vorkommen. So lange du dadurch keine störenden Probleme hast (blitzende oder glimmende LED-Leuchten), ist das nicht schlimm.
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------