MDT JAL-0410M.02 Lamellenposition und QC Visu

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT JAL-0410M.02 Lamellenposition und QC Visu

    Hallo zusammen,

    ich möchte gerne die aktuelle Lamellenposition unserer Jalousie vom MDT JAL-0410M.02 Aktor im QC mit den korrekten Statussymbolen (geöffnet...geschlossen) anzeigen.
    Dafür verwende ich die QC Vorlage "t1-123 Jalousie".

    Dabei ist mir aufgefallen das die Wertebereiche nicht übereinstimmen:
    QC 1-123 MDT JAL
    Lamelle offen 50 0
    Lamelle gekippt 75 50
    Lamelle geschlossen 100 100

    grafik.pnggrafik.pnggrafik.pnggrafik.pnggrafik.png
    ​​
    Die Werte von MDT erscheinen mir logischer. Weiß jemand warum Gira die Range 50...100 verwendet und wie man das Problem smart lösen kann?

    Besten Dank schonmal.

    #2
    Funktioniert denn die Anzeige der Lamellenposition im QC bei jemanden korrekt?

    Kommentar


      #3
      Es gibt zwei Sorten Jalousien, die mit 0% offen/gerade Lanellen und die mit 50% offen/gerade Lamellen.
      Ob man das beim QC einstellen kann, kann ich dir nicht sagen.

      Kommentar


        #4
        Danke für den Hinweis. Hab gerade nochmal im PDF QC Handbuch bei der Jalousie Funktionsvorlage nachgesehen. Leider ist für den Wertebereich keine Option vorhanden.
        Na dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als über den Logikeditor was zusammen zu basteln...