Hallo,
ich habe hier mal eine Frage zum Wärmebedarfsregler der Siemens Synco Living.
Nachdem ich mal einen Trend von der Küche aufgezeichnet habe, ist mir aufgefallen, dass wenn das HK Ventil öffnet, sofort auch das Wärmebedarfssignal mit hochgezogen wird obwohl das Ventil erst von 27% auf 34% geöffnet wurde.
Siehe dazu meine Trendaufzeichnung:

Es wäre doch an dieser Stelle viel Sinnvoller erstmal das HK Ventil weiter zu öffnen um den Durchfluss zu erhöhen und um somit auch einen besseren Brennwerteffekt im Wärmeerzeuger zu erreichen.
Weiß jemand ob man diesen Regler beeinflussen kann? Wenn ja, wie?
Die Regelabweichung der Raumtemp. lag gerade mal bei 0,2K unter Sollwert. Wozu da gleich die Vorlauftemp. erhöhen?