Hallo,
bisher funktioniert mein Jalousieeinsatz 5TC1231 mit Taste 5WG3211 wie er soll. Bei direkter Bedienung sehe ich auch etwas auf dem Bus. Bei Nutzung der Fernbedienung nicht (derzeit sekundäres Problem).
Jetzt versuche ich über den Medienkoppler 5WG3140 das empfangene Telegramm (#2 im Anhang GruppenMonitor.png) auch wieder zu senden (#3 im Anhang GruppenMonitor.png). Leider ohne Reaktion am Rolladen.
Stimmt was nicht mit der Adressvergabe oder werden am UP 140 Telegramme nicht weitergeleitet?
Im Anhang eine Ansicht des ETS-Projekt (Projekt.png) und der verwendeten Kataloge (Katalog.png).
Als IP-Schnittstelle nutze ich die Loxone-Steuerung (1.1.250).
Danke & Gruß
Matthias
bisher funktioniert mein Jalousieeinsatz 5TC1231 mit Taste 5WG3211 wie er soll. Bei direkter Bedienung sehe ich auch etwas auf dem Bus. Bei Nutzung der Fernbedienung nicht (derzeit sekundäres Problem).
Jetzt versuche ich über den Medienkoppler 5WG3140 das empfangene Telegramm (#2 im Anhang GruppenMonitor.png) auch wieder zu senden (#3 im Anhang GruppenMonitor.png). Leider ohne Reaktion am Rolladen.
Stimmt was nicht mit der Adressvergabe oder werden am UP 140 Telegramme nicht weitergeleitet?
Im Anhang eine Ansicht des ETS-Projekt (Projekt.png) und der verwendeten Kataloge (Katalog.png).
Als IP-Schnittstelle nutze ich die Loxone-Steuerung (1.1.250).
Danke & Gruß
Matthias