    KNX/EIB ABB JA/M 230 Aktoren keine Statusmeldung mit DPT 1.008

    Guten Morgen,
    ich habe einige aeltere ABB Jalousieaktoren im Haus.
    Wenn man diese mit einer Szene anspricht, funktioniert das einwandfrei. Aber die koennen leider keine Statusmeldung im Format 1.008 (up/down) ausgeben. Die geben nur die Position mit DPT 5.001 (0-100%) aus.
    Diese braucht man aber, wenn man natuerlich auch separate Schalter mit nur einem Button hat, um die Jalousien zu fahren, ohne auf dem jeweils anderen Schalter dann zweimal druecken zu muessen.
    MDT bietet bei deren Schaltern das Objekt "Value for change of direction"an, aber eben mit DPT1.008.
    Wie kann man dieses Problem loesen?​

    #2
    Wenn der Aktor das nicht kann, dann wirst du über eine Logik den Szenenbefehl umrechnen müssen um den Status mleden zu können.
    Viel Erfolg Florian