Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT RF-GTT4W.01 lässt sich die Applikation nicht laden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT RF-GTT4W.01 lässt sich die Applikation nicht laden

    Moin,
    ich habe eine einer RF Linie neue MDT Glastaster RF-GTT4W.01 und RF-GTT8W.01 integriert.
    Programmierung der PA und auslesen des Taster funktioniert ohne Probleme.
    Andere MDT Taster RF-TA55A4 und Theben Aktoren funktionieren ohne Probleme.

    Fehlermeldung:
    Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen.

    Im Gruppenmonitor steht folgendes:
    Code:
    #    Zeit    Dienst    Flags     Prio    Quelladresse    Quellname    Zieladresse    Zielname    Hop Count    Typ    DPT    Info
    5198    03.11.2024 17:07:24,198    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    T_Connect        
    5199    03.11.2024 17:07:24,270    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    DeviceDescriptorRead (S=0)        DescriptorType=0
    5200    03.11.2024 17:07:24,338    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    T_ACK (S=0)        
    5201    03.11.2024 17:07:24,522    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    DeviceDescriptorResponse (S=0)        DescriptorType=0, DescriptorData=27 05
    5202    03.11.2024 17:07:24,590    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    T_ACK (S=0)        
    5203    03.11.2024 17:07:24,670    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    PropertyValueRead (S=1)        ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1
    5204    03.11.2024 17:07:24,774    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    T_ACK (S=1)        
    5205    03.11.2024 17:07:24,934    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    PropertyValueResponse (S=1)        ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1, Data=00 37
    5206    03.11.2024 17:07:25,010    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    T_ACK (S=1)        
    5207    03.11.2024 17:07:25,074    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    AuthorizeRequest (S=2)        00 FF FF FF FF
    5208    03.11.2024 17:07:25,202    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    T_ACK (S=2)        
    5209    03.11.2024 17:07:25,294    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    AuthorizeResponse (S=2)        $00
    5210    03.11.2024 17:07:25,366    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    T_ACK (S=2)        
    5211    03.11.2024 17:07:25,434    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    PropertyValueRead (S=3)        ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1
    5212    03.11.2024 17:07:25,606    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    T_ACK (S=3)        
    5213    03.11.2024 17:07:25,718    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    PropertyValueResponse (S=3)        ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 85 A6 07 86
    5214    03.11.2024 17:07:25,806    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    T_ACK (S=3)        
    5215    03.11.2024 17:07:25,874    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    PropertyValueRead (S=4)        ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1
    5216    03.11.2024 17:07:25,998    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    T_ACK (S=4)        
    5217    03.11.2024 17:07:26,090    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    PropertyValueResponse (S=4)        ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83
    5218    03.11.2024 17:07:26,172    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    T_ACK (S=4)        
    5219    03.11.2024 17:07:26,234    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    PropertyValueRead (S=5)        ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1
    5220    03.11.2024 17:07:26,314    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    T_ACK (S=5)        
    5221    03.11.2024 17:07:26,478    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    PropertyValueResponse (S=5)        ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1, Data=00 00 00 00 02 0E
    5222    03.11.2024 17:07:26,562    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    T_ACK (S=5)        
    5223    03.11.2024 17:07:26,730    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    PropertyValueRead (S=6)        ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1
    5224    03.11.2024 17:07:26,858    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    T_ACK (S=6)        
    5225    03.11.2024 17:07:27,030    vom Bus    E    Niedrig    1.1.32    GT Bad    1.1.1    KNX RF USB-Stick    6    PropertyValueResponse (S=6)        ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1, Data=00 00 00 00 02 0E
    5226    03.11.2024 17:07:27,118    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    T_ACK (S=6)        
    5227    03.11.2024 17:07:27,194    zum Bus    E    Niedrig    1.1.1    KNX RF USB-Stick    1.1.32    GT Bad    6    T_Disconnect        
    ​
    Jemand eine Idee?

    Gruß
    Michael
    Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7

    #2
    Fehlermeldung klingt nach falschem Applikationsprogramm.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Screenshot application.png Die Applikation ist aus dem Onlinekatalog von MDT für den Glastaster
      Zuletzt geändert von yachti; 03.11.2024, 19:09.
      Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7

      Kommentar


        #4
        Stimmen die Angaben mit der Geräteinfo - aus dem Gerät ausgelesen - überein?

        Kommentar


          #5
          Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
          Stimmen die Angaben mit der Geräteinfo - aus dem Gerät ausgelesen - überein?
          Die Applikation hat wirklich nicht gepasst. Zieg mal vergleichen und den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Das Problem saß vor dem Computer

          Danke
          Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7

          Kommentar


            #6
            Hat MDT wieder mal Geräte mit neuestem Applikationsprogramm verkauft und vergessen die neue Applikation auch auf die Seite zu stellen? Ging mir mal mit nen Dali Gateway so...
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar

            Lädt...