    Hallo zusammenn

    Habe ein Frage zur Nutzung von den Objekttypen DPT 9.xxx (16Bit) im HomeServer.
    Ich besitze eine Hoval-Lüftung auf welcher der Objekttyp DPT 9.007 (Feuchte %) geschrieben und gelesen werden kann.
    Nun weiss ich aber nicht wie man diesen Objekttyp im HomeServer konfiguriert.
    Es lässt sich für die Gruppenadressen nur ein generischer Wert für DPT 9.xxx einstellen.
    Daher werden mir bei diesem Objekttyp anstelle von 0-100%, Werte von -671088 bis 670760 im QC dargestellt.
    Wie kann ich Objekttypen wie DPT 9.007 im HomeServer richtig konfigurieren?

    Besten Dank
    Gruss
    Gerd​
    Gruss
    Gerd

    #2
    du stellst den DPT mit 9.000 richtig ein, setzt aber den min Wert auf 0 und den Max wert auf 100.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      ahhh. so einfach wenn man es weiss.. Vielen Dank
      Gerd
      Gruss
      Gerd