Hallo,
ich habe folgendes Problem. Ich lasse mir die Außentemperatur auf dem Glastaster 2 von MDT durch die Lüftungsanlage Wolf CWL 325-2 über das Modbus Modul von MDT anzeigen. Soweit funktioniert das ganz gut aber sobald es unter -1 Grad geht zeigt es bei mir 6548 Grad an beim Glastaster. Jemand eine Idee woran das liegt?
Des weiteren lasse ich mir den Abluft Durchsatz anzeigen. Der Wert wird richtig übertragen und angezeigt. Allerdings kommt es hier regelmäßig zu falsche Werte. Z.b zeigt es kurz nach dem das Modbusmodul 150m³ an den Glastaster übertragen hat plötzlich 32945m³ an. Erst nach dem das Modbusmodul erneut überträgt verschwindet der Wert wieder. Kurze Zeit später wird wieder irgend ein falscher Wert angezeigt. Bei dem Zuluft Durchsatz habe ich das Problem nicht. Im Bus Monitor wird immer der Korrekte Wert angezeigt der übertragen wird.
Grüße
ich habe folgendes Problem. Ich lasse mir die Außentemperatur auf dem Glastaster 2 von MDT durch die Lüftungsanlage Wolf CWL 325-2 über das Modbus Modul von MDT anzeigen. Soweit funktioniert das ganz gut aber sobald es unter -1 Grad geht zeigt es bei mir 6548 Grad an beim Glastaster. Jemand eine Idee woran das liegt?
Des weiteren lasse ich mir den Abluft Durchsatz anzeigen. Der Wert wird richtig übertragen und angezeigt. Allerdings kommt es hier regelmäßig zu falsche Werte. Z.b zeigt es kurz nach dem das Modbusmodul 150m³ an den Glastaster übertragen hat plötzlich 32945m³ an. Erst nach dem das Modbusmodul erneut überträgt verschwindet der Wert wieder. Kurze Zeit später wird wieder irgend ein falscher Wert angezeigt. Bei dem Zuluft Durchsatz habe ich das Problem nicht. Im Bus Monitor wird immer der Korrekte Wert angezeigt der übertragen wird.
Grüße
Kommentar