Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Dimmaktoren schalten parallel bei Handbetätigung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB MDT Dimmaktoren schalten parallel bei Handbetätigung

    Hallo zusammen,
    ich habe heute einen ganz eigenartigen Fehler festgestellt in unserer Haustechnik. Zwei Ausgänge von Dimmaktoren (DA) schalten gleichzeitig bei Handbetätigung. Also wenn ich Kanal C von DA 3 per Knopfdruck am Aktor aktiviere geht auch Kanal A von DA 7 an und auch anders herum. Wie kann das denn sein? Hat hier jemand eine Idee? Danke 🙏

    #2
    Zeig mal die KOs und die damit verbundenen GAs beider Aktoren. Es klingt als wären die Statusmeldungen auch auf die Schalt-KOs gezogen?
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Anbei die KOs mit den GAs
      da ist aber denke ich kein Fehler
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Ich habe etwas ausprobiert. Wenn ich DA 7 entlade geht nur ein Kanal und eine Lichtquelle an. Oh man also das ist komisch ...

        Kommentar


          #5
          Problem gelöst - sry! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ... es war eine Automation in Home Assistant! Danke!

          Kommentar

          Lädt...
          X