Kurze OT-Frage: ich nutze aktuell "nur" das Wiregate und dessen Plugins. Die sind für vieles super, aber zB für Lichtlogiken zu langsam. Ich habe das bisher auf die Limitationen der etwas schwachen Hardware geschoben, oder auf den eibd. Ist linknx oder Misterhouse oder smarthome.py wesentlich schneller?
Danke - Fry
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Russound_RIO.pl für 8 Zonen der C5
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
hi chris, danke für die Erklärung. mir kommts nicht auf echtzeit an. ich nutze dein plugin, um die zonen an und auszuschalten. das klappt auch wunderbar. nur wenn die zone 7, 8 angeschaltet wird, wird zb die balance auf zb -83 gesetzt. ich passe gerne die gas manuell an. leider versteh ich die programmierung deines plugins nicht wirklich. könntest du erklären wie man die gas für die Zonen 7, 8 anpasen müsste. danke und Gruß lars
Einen Kommentar schreiben:
-
SmartHome.py hat ein gänzlich anderes Konzept dahinter als die WireGate-Plugins, das ist nicht kompatibel.
Andererseits ist das RIO Protokoll so simpel, dass jegliche Abstimmung aufwändiger ist als mal schnell ein Feature zu implementieren.
Das Problem mit dem Plugin sind auch nicht die Zonen 7 und 8 (die lassen sich leicht implementieren, die GA-Struktur muss halt dann noch stimmen um mit den automatischen Visu-Seiten zu harmonieren).
Das Problem ist, dass die WG-Plugins nicht Echtzeit sind...
D.h. hier braucht man eigentlich einen eigenen Deamon oder eine richtige Logik-Engine (wie SmartHome.py) das das Event-Handling übernimmt...
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht könnte man auch mit SmartHome.py zusammenarbeiten ?
In dem Projekt SmartHome.py haben die das auch mit RIO umgesetzt:
https://knx-user-forum.de/smarthome-...-plugin-2.html
Hier der Link zum GIT
SmartHome.py - Russound Plugin
Ist jetzt doch blöde. Ich nutze nämlich 8 Zonen. Bis Zone 6 klappt alles wunderbar, Zonen 7 und 8 haben selbst mit Frys Modifikationen definitiv Fehler. So wird bei Anschalten von der Zone 7 nicht wie bei den anderen Zonen zB die Lautstärke etc aktualsiert, sondern Werte von DND, Balance etc auf völlig falsche Werte gesetzt. Wäre klasse, wenn doch nochmal wer rüber schauen könnte, der das besser versteht als ich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö bin nicht sicher. Ich habe selbst noch nicht alle Zonen in Betrieb. Aber das wird dieses Jahr noch passieren. Vielleicht werden wir aber auch rechts überholt, Makki hat ja mal angedeutet, dass ein Patch des russconnectd für die C5 in Arbeit sein soll. Den würde ich gerne dann nutzen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Fry, bist du dir sicher, dass dein Patch für die Zonen 7 und 8 komplett fehlerlos funktioniert ? Wenn ich zB den Bass für Zone 7 einstellen will, wird zB auch der Party Wert verändert. Drücke ich auf Treble, verändert sich DND mit
Einen Kommentar schreiben:
-
Solange man passend Perl-RIO-Plugin/Generator oder russconnectd/Generator verwendet sollte das passen; im russconnectd ist das mit den zones/controller derzeit noch etwas mehr "Hardcoded"..
Aber das ist schon die Idee dahinter: Egal wieviele Russ*Zonen man hat->man fülle die Adressen ab StartGA auf, fertig..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
No prob. Für mich ist es auch ok, wenn der Patch nicht ins SVN kommt. Allerdings hatte ich neulich einen regen PN-Austausch, damit ein Mitforist seine Russound C5 zum Laufen kriegt. Hat am Ende geklappt...Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenGrundsätzlich ist das für mich OK.
Aber: wir sollten vorher schauen was Makki dazu sagt - denn die GA Struktur sollte natürlich kompatibel zum Deamon aber v.a. zum CometVisu-Russound-Generator-Skript sein.
Der Patch ist ja nun hier, mir reicht das jedenfalls.
VG, Fry
Einen Kommentar schreiben:
-
Grundsätzlich ist das für mich OK.Zitat von Fry Beitrag anzeigen@ChrisM: wenn ok für dich, kann ich das gepatchte Plugin ins SVN hochladen.
Aber: wir sollten vorher schauen was Makki dazu sagt - denn die GA Struktur sollte natürlich kompatibel zum Deamon aber v.a. zum CometVisu-Russound-Generator-Skript sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Russound_RIO.pl für 8 Zonen der C5
Hallo zusammen,
hier mein Mini-Patch für das WG-Plugin Russound_RIO.pl von ChrisM (danke!) für die Zonen 7 und 8 der Russound C5.
Es ist ein Mini-Patch, denn er betrifft nur die GA-Struktur. Nach Makkis Skript beginnt Zone 1 bspw. bei 10/1/10, Zone 2 bei 10/1/50 usw. Das reicht in der Mittelgruppe 10/1 nur bis Zone 6, und bei 10/2/10 startet Zone 1 des zweiten Russound MCA sein.
Um nicht zu viel zu ändern, mache ich das so: Zone 1 bspw. bei 10/1/10, Zone 2 bei 10/1/50 ... Zone 7 bei 10/2/10, Zone 8 bei 10/2/50, und bei 10/3/10 startet Zone 1 des zweiten Russound MCA. Das ist ein wenig verschwenderischmit GAs, aber dafür verlassen wir Makkis GA-Struktur nicht.
@ChrisM: wenn ok für dich, kann ich das gepatchte Plugin ins SVN hochladen.Code:@@ -12,7 +12,7 @@ # ############################################################################# -# $plugin_info{$plugname.'_cycle'}=0; return "Russound_RIO disabled"; # uncomment to disable plugin +#return; # uncomment to disable plugin ############################################################################# # Configuration: @@ -33,7 +33,7 @@ ############################################################################# # Constants: my $MAX_ZONES = 31; -my $ZONES_PER_CONTROLLER = 8; +my $ZONES_PER_CONTROLLER = 6; ############################################################################# # Collect log information @@ -138,8 +138,7 @@ { my $ctrl = int($zone/$ZONES_PER_CONTROLLER); my $czone = int($zone%$ZONES_PER_CONTROLLER); - my $base = $knxstartaddress + 10 + ($czone*40) + ($ctrl*512); - $base+=16 if $czone>=6; + my $base = $knxstartaddress + 10 + ($czone*40) + ($ctrl*256); for( my $i = 0; $i < 13; $i++ ) # iterate funcnames { my $a = $base + $i; @@ -168,21 +167,18 @@ my $controller; { use integer; - $func = ($dest - $knxstartaddress) % 512; - $func -=16 if $func>=266; - $zone = ($func - 10) / 40; + $func = ($dest - $knxstartaddress) % 256; + $zone = ($func - 10) / 40; $func = ($func - 10) % 40; - $controller = ($dest - $knxstartaddress) / 512; + $controller = ($dest - $knxstartaddress) / 256; } - + if( $func < 20) # >= 20 = response addresses { $retval .= sendrussFunc( $controller, $zone, $func, $val ); } } -return if $retval eq 'Socket: [->;;'; - return $retval; ############################################################################# @@ -353,4 +349,4 @@ my $knxGA = $knxstartaddress+30+$func + (($Z-1)*40) + (($C-1)*256); knx_write( addr2str( $knxGA, 1 ), $val, $dpt ); $retval .= 'KNX[' . addr2str( $knxGA, 1 ) . ',' . $dpt . ']:' . $val . ';' if $show_debug; -} +}
VG, Fry


Einen Kommentar schreiben: