Hallo zusammen,
nach ein paar Jahren muss ich mein ETS Projekt wieder anfassen, da wir in Büro nun ein Gästebett haben. Hierzu möchte ich den Präsenzmelder per Taster sperren, so dass nachts das Licht nicht automatisch angeht.
Hier meine eingesetzten Produkte:
Präsenzmelder: MDT SCN-P360D4.01
Taster: MDT BE-GTT4x.01
Ich habe eine Gruppenadresse (8/2/0) fürs Sperren angelegt:
image.png
Im Glastaster nutze ich folgende KOs:
image.png
Im Präsenzmelder folgende:
image.png
Den PM habe ich wie folgt parametrisiert:
image.png
Ich hatte mich an diese Vorgehensweise angelehnt, u.a. auch die Flags genauso gesetzt wie im Video.
KNX - Sperrfunktion, Prioritäten und Flags (#8)
Allerdings klappt es einfach nicht. Der Präsenzmelder schaltet trotz gesendeter Sperr-GA munter an und aus.
Habt ihr einen Tipp, was ich übersehen habe, was ich falsch eingestellt habe?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
PS
nach ein paar Jahren muss ich mein ETS Projekt wieder anfassen, da wir in Büro nun ein Gästebett haben. Hierzu möchte ich den Präsenzmelder per Taster sperren, so dass nachts das Licht nicht automatisch angeht.
Hier meine eingesetzten Produkte:
Präsenzmelder: MDT SCN-P360D4.01
Taster: MDT BE-GTT4x.01
Ich habe eine Gruppenadresse (8/2/0) fürs Sperren angelegt:
image.png
Im Glastaster nutze ich folgende KOs:
image.png
Im Präsenzmelder folgende:
image.png
Den PM habe ich wie folgt parametrisiert:
image.png
Ich hatte mich an diese Vorgehensweise angelehnt, u.a. auch die Flags genauso gesetzt wie im Video.
KNX - Sperrfunktion, Prioritäten und Flags (#8)
Allerdings klappt es einfach nicht. Der Präsenzmelder schaltet trotz gesendeter Sperr-GA munter an und aus.
Habt ihr einen Tipp, was ich übersehen habe, was ich falsch eingestellt habe?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
PS
Kommentar