Hallo zusammen,
ich möchte gerne aufgrund eines neu verbauten Raumtrenners (Glaswand) einen neuen Heizregelkreis einrichten.
Ist-Situation:
3 Fußboden-Heizschleifen im "Medienzimmer", die über 3 Heizungsventile angesteuert werden.
Die 3 Heizungsventile liegen auf 2 Ausgängen eines Aktors (2x "Medienzimmer", 1x "Wintergarten").
Die Ansteuerung der beiden Aktorausgänge lief bisher über eine gemeinsame Gruppenadresse (1/1/25), da es sich um eine Klimazone handelte.
Die RTR erfolgt bisher über das Busch Comfort Panel 12, da in den Räumen keine Raumtemperaturregler (Bedienelemente mit Displays) vorhanden sind.
Jetzt haben wir den Wintergarten mit einer Glaswand zu einem separaten Raum und somit auch Klimazone gemacht, in der es aufgrund der vielen Fenster deutlich kälter ist, damit muss die Heizungsregelung separiert werden. Da ich jedoch kein Bedienelement im Wintergarten habe, soll die Raumtemperaturregelung über das Busch Comfort Panel 12 erfolgen.
Ich habe bereits Folgendes erledigt:
- Temperaturfühler ist im Wintergarten vorhanden und sendet die Ist-Temperatur an 1/1/34 "Temperatur ist" und wird vom Panel empfangen und angezeigt.
- Busch Comfort Panel wurde in IP-Project 3.1.3.2 konfiguriert mit einer neuen Seite mit den entsprechenden Schiebereglern und Einstellungen
- Konfiguration wurde auf Panel hochgeladen
- Export der Busadressen aus IP-Project 3 als XML-Datei
- Export for IP-Project Plugin wurde in ETS 6.3 geladen und lizenziert
- Import der XML-Datei ist erfolgt
Jetzt zum Problem:
In den anderen Räumen schreibt das Panel in die Gruppe 1/1/x5 "Raum Hzg Schalten" den Öffnungswert des Ventils (z.B. 10,2%), den der Aktor übernimmt und das Ventil entsprechend auffährt.
Im Wintergarten passiert dies nicht, das Panel schreibt hier nichts. Was mache ich falsch und wie behebe ich das Problem?
Zur Info: Die Gruppenadressen 1/1/x5 sind nirgendwo im Panel assoziiert, für keinen der Räume. Trotzdem kommt das Telegramm in der jeweiligen Gruppe an. Das Objekt "7: 1-Byte" vom Panel liegt in den Gruppen 1/1/x5 der anderen Räume, nicht jedoch in der Gruppe des Wintergartens.
Danke für eure Hilfe!
Ich habe ein paar Screenshots von der ETS und IP-Project angehängt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Martin
ich möchte gerne aufgrund eines neu verbauten Raumtrenners (Glaswand) einen neuen Heizregelkreis einrichten.
Ist-Situation:
3 Fußboden-Heizschleifen im "Medienzimmer", die über 3 Heizungsventile angesteuert werden.
Die 3 Heizungsventile liegen auf 2 Ausgängen eines Aktors (2x "Medienzimmer", 1x "Wintergarten").
Die Ansteuerung der beiden Aktorausgänge lief bisher über eine gemeinsame Gruppenadresse (1/1/25), da es sich um eine Klimazone handelte.
Die RTR erfolgt bisher über das Busch Comfort Panel 12, da in den Räumen keine Raumtemperaturregler (Bedienelemente mit Displays) vorhanden sind.
Jetzt haben wir den Wintergarten mit einer Glaswand zu einem separaten Raum und somit auch Klimazone gemacht, in der es aufgrund der vielen Fenster deutlich kälter ist, damit muss die Heizungsregelung separiert werden. Da ich jedoch kein Bedienelement im Wintergarten habe, soll die Raumtemperaturregelung über das Busch Comfort Panel 12 erfolgen.
Ich habe bereits Folgendes erledigt:
- Temperaturfühler ist im Wintergarten vorhanden und sendet die Ist-Temperatur an 1/1/34 "Temperatur ist" und wird vom Panel empfangen und angezeigt.
- Busch Comfort Panel wurde in IP-Project 3.1.3.2 konfiguriert mit einer neuen Seite mit den entsprechenden Schiebereglern und Einstellungen
- Konfiguration wurde auf Panel hochgeladen
- Export der Busadressen aus IP-Project 3 als XML-Datei
- Export for IP-Project Plugin wurde in ETS 6.3 geladen und lizenziert
- Import der XML-Datei ist erfolgt
Jetzt zum Problem:
In den anderen Räumen schreibt das Panel in die Gruppe 1/1/x5 "Raum Hzg Schalten" den Öffnungswert des Ventils (z.B. 10,2%), den der Aktor übernimmt und das Ventil entsprechend auffährt.
Im Wintergarten passiert dies nicht, das Panel schreibt hier nichts. Was mache ich falsch und wie behebe ich das Problem?
Zur Info: Die Gruppenadressen 1/1/x5 sind nirgendwo im Panel assoziiert, für keinen der Räume. Trotzdem kommt das Telegramm in der jeweiligen Gruppe an. Das Objekt "7: 1-Byte" vom Panel liegt in den Gruppen 1/1/x5 der anderen Räume, nicht jedoch in der Gruppe des Wintergartens.
Danke für eure Hilfe!
Ich habe ein paar Screenshots von der ETS und IP-Project angehängt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Martin