    Hallo zusammen,

    ich möchte über den Glastaster eine Tag/ Nacht-Funktion ein- & ausschalten.
    Die Funktion passt soweit. Ich habe nur ein Problem mit der Statusrückmeldung für die Glastaster-Umschaltfunktion, welcher zwischen Tag- & Nachtsymbol umschaltet.

    Glastaster:
    -Umschaltfunktion über eine Taste

    Präsensmelder:
    -je nach Tag-/Nachtfunktion wird der Lichtkanal-Ausgang anders gedimmt

    Eine separate Gruppenadresse für Status-Tag/Nachtfunktion habe ich angelegt.
    -Glastaster Tag/Nacht-Umschaltfunktion Status und Präsensmelder Tag-/Nacht-Status ist damit verknüpft.

    Leider funktioniert die Status-Rückmeldung nicht.

    Wer kann helfen?

    Gruppenadresse.png
    ​Viele Grüße
    Angehängte Dateien

    #2
    Zitat von HeikoB01 Beitrag anzeigen
    Statusrückmeldung für die Glastaster-Umschaltfunktion
    was bitte soll das sein?

    Erwartete Implementierung:
    • Der Glastaster sendet die Information Tag-/Nacht mit einer GA, hier offenbar die 9/1/1
    • Diese GA ist sowohl Befehl als auch Status
    • Das KO-8 vom Glastaster sollte das L-Flag besitzen
    • Der PM empfängt Telegramme mit der GA = 9/1/1 mit der Information, ob Tag oder Nacht ist.
    • Eine GA = 9/1/0 macht für mich keinen Sinn; Telegramme mit dieser GA kann nur der PM als Antwort auf ein GroupValueRead senden.
    • Die Flags am KO-90 vom PM gehören auf die Standard-Werte zurückgesetzt.

    Kommentar


      #3
      Ja der Taster scheint bei Dir dann der Owner der Funktion Tag/Nacht zu sein.

      Das Taster KO bekommt dafür die GA 9/1/1 verbunden. Du kannst diese GA dann für die LED-Anzeige im Taster auch gerne noch ein zweites mal verbinden. Der Taster sendet sich dann quasi selbst die Information.

      Das Ausgangs-KO vom Taster bekommt dann als Flags K,L,Ü. Das Status-KO am Taster bekommt dann die Flags K,S,A.

      Die Kombination K,L,S,Ü,A ergibt sowieso keinen Sinn.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #4
        Werden die Flags nicht automatisch passend gesetzt?
        Schöne Grüße
        Mirko

        Kommentar


          #5
          Ja, aber nicht für jede Anwendung richtig, und gelegentlich auch schon mal falsch

          Kommentar


            #6
            Zitat von Saeldric Beitrag anzeigen
            Werden die Flags nicht automatisch passend gesetzt?
            Sie sind für den primären Zweck des KOs meist korrekt gesetzt. Aber wenn Du Parameter änderst ändern sich die Flags nicht, weil die Parameter aus einem Ausgang keinen Eingang machen. Und wenn man da dran rumspielt gehen die auch nicht zurück auf den Ursprung.
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar


              #7
              Ok, also sollte man schon genau wissen was man da ändert.
              Schöne Grüße
              Mirko

              Kommentar


                #8
                vielen Dank für euer Feedback.
                Habe es so umgesetzt und es funktioniert.

                Vielen Dank!!