    Hallo Zusammen,

    ich habe einen Esylux Pd360/8 Basic verbaut.
    Nach dem Programmieren habe ich das Problem, dass der Melder auf Dauer an ist und durchgehend Bewegung detektiert.

    Lux funktioniert einwandfrei.
    Nur eben das schalten von Licht ist auf Dauer Ein.

    Dauer-An sehe ich, weil ich es in Loxone abfrage.

    Bin über jede Hilfe dankbar.

    #2
    Hallo,

    falls du die Einstellung "Rückmeldung vom Aktor auswerten" auf ja eingestellt hast, wird auch eine Rückmeldung erwartet. Wenn die nicht kommt, bleibt er immer an.

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      nein die ist deaktiviert.

      Kommentar


        #4
        Steht der vielleicht auf Halbautomat?

        Kommentar


          #5
          Hallo,

          anbei die Einstellungen.
          Ist uuf Vollautomatik.
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            Und er blinkt eben durchgehend grün
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #7
              Hat der Melder an dieser Position schon mal funktioniert wie erwartet?

              Es könnte sein, dass sich in der Garage tatsächlich etwas bewegt, was er erkennt, und wenn es Luftströmungen sind.

              Kommentar


                #8
                Ja, der Melder ging jetzt ca. 1,5 Jahre.
                Die Woche hatte ich jetzt meine KNX Adressen strukturiert und die Gruppenadresse für Ausgang & Lux geändert und seitdem das Problem.
                Habe den BWM jetzt auch im Haus mal angeschlossen aber da ist es das selbe also egal wo immer das gleiche Problem

                Kommentar


                  #9
                  Sind / waren jetzt und vor der Änderung exakt die gleichen KOs mit diesen GAs verbunden?

                  Kommentar


                    #10
                    Ja, also die GA hat sich geänder aber es waren die gleichen KOs.
                    Ich nutze nur zwei, dass ist Helligkeit und Schaltkontakt

                    Kommentar