Hallo zusammen,
ich bin gerade etwas ratlos was die Konfiguration meines 8-fach Jalousieaktors von MDT angeht (MDT JAL-0810M.02).
Angeschlossen sind mehrere Raffstores und die grundlegenden Funktionen (Auf/Ab, Absolute Position, Lamellenverstellung, etc.) funktionieren soweit wie gewünscht.
Lediglich folgendes Verhalten finde ich sehr unpraktisch:
Wenn ich die Jalousie aus dem hochgefahrenen Zustand in eine absolute Position (z.B. 50%) fahre, werden nach Erreichen der Position die Lamellen auf 0% gestellt.
Das Verhalten ist ja prinzipiell "works-as-designed", da die letzte Lamellenposition wiederhergestellt wird. Diese ist jedoch leider immer 0%, wenn die Jalousie zuvor komplett hochgefahren wurde (bedingt dadurch, dass die Lamellen bei Auffahrt eben auf 0% stehen).
(Verstelle ich die Lamellenposition und fahre beispielsweise von 50% auf 70%, dann wird diese auch korrekt wiederhergestellt.)
Mein Wunsch ist es jedoch, dass die Lamellenposition bei Anfahren einer absoluten Position immer auf 100% geht.
Im Prinzip fehlt mir die Einstellung "Position der Lamellen nach Anfahrt einer absoluten Position".
Ich habe testweise auch während der Abfahrt in eine absolute Position eine Lamellenposition (100%) gesendet, da ich das hier im Forum als Vorschlag gelesen hatte.
Jedoch ignoriert dies der Aktor und dreht nach Erreichen der Position die Lamellen wieder fleißig auf :-(
Edit: Fehlannahme aufgrund eines Konfigurationsfehlers
Der MDT-Telefonsupport konnte mir auch nicht wirklich helfen und hat lediglich auf Automatikfunktionen verwiesen, da das Verhalten korrekt sei. Die Automatikfunktioneren erfüllen aber auch nicht wirklich meine Anforderung.
Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem und hat einen guten Workaround gefunden.
Danke & LG,
Chris
ich bin gerade etwas ratlos was die Konfiguration meines 8-fach Jalousieaktors von MDT angeht (MDT JAL-0810M.02).
Angeschlossen sind mehrere Raffstores und die grundlegenden Funktionen (Auf/Ab, Absolute Position, Lamellenverstellung, etc.) funktionieren soweit wie gewünscht.
Lediglich folgendes Verhalten finde ich sehr unpraktisch:
Wenn ich die Jalousie aus dem hochgefahrenen Zustand in eine absolute Position (z.B. 50%) fahre, werden nach Erreichen der Position die Lamellen auf 0% gestellt.
Das Verhalten ist ja prinzipiell "works-as-designed", da die letzte Lamellenposition wiederhergestellt wird. Diese ist jedoch leider immer 0%, wenn die Jalousie zuvor komplett hochgefahren wurde (bedingt dadurch, dass die Lamellen bei Auffahrt eben auf 0% stehen).
(Verstelle ich die Lamellenposition und fahre beispielsweise von 50% auf 70%, dann wird diese auch korrekt wiederhergestellt.)
Mein Wunsch ist es jedoch, dass die Lamellenposition bei Anfahren einer absoluten Position immer auf 100% geht.
Im Prinzip fehlt mir die Einstellung "Position der Lamellen nach Anfahrt einer absoluten Position".
Ich habe testweise auch während der Abfahrt in eine absolute Position eine Lamellenposition (100%) gesendet, da ich das hier im Forum als Vorschlag gelesen hatte.
Edit: Fehlannahme aufgrund eines Konfigurationsfehlers
Der MDT-Telefonsupport konnte mir auch nicht wirklich helfen und hat lediglich auf Automatikfunktionen verwiesen, da das Verhalten korrekt sei. Die Automatikfunktioneren erfüllen aber auch nicht wirklich meine Anforderung.
Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem und hat einen guten Workaround gefunden.
Danke & LG,
Chris
Kommentar