    Hallo,

    hat jemand folgende Fehlermeldung schon mal gesehen?

    Die ETS 5 zeigt mir zwar das Logo, beim Laden des Katalog Cache dauert es aber ca 1 Minute und endet mit folgenden Fehler:

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Evtl. irgendwelche korrupte Dateien im ProductStore. Du kannst mal versuchsweise C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProductStore umbenennen. Startet die ETS dann?

    Kommentar


      #3
      Haut hin, VIELEN DANK

      Wär mir fast das Herz in die Hose gerutscht, weil ich ungern auf die ETS6 wechseln will