Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Siemens N152 FW update von Vers. 1.1.4 auf aktuellste Version

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Siemens N152 FW update von Vers. 1.1.4 auf aktuellste Version

    Hallo,

    ich fange seit langem wieder einmal an, an meiner KNX Anlage zu spielen. Dazu habe ich in meinen Schränken einen Siemens N152 entdeckt.
    Nach dem ich ihn in der ETS eingerichtet habe und mir einen Netzwerkzugriff eingerichtet habe, möchte ich die FW aktualisieren.
    Die Geräteinfo in der ETS sagt mir: Geräteinfo von Gerät 1.1.110

    Allgemein
    Maskenversion 07B0
    Physikalische Adresse 1.1.110
    Gerätehersteller Siemens
    Bestellnummer 5WG1 152-1AB01
    Seriennummer 0001:5104B0B7
    Hardware-Typ $000400000001
    Firmware-Version [0] 1.1
    Programmiermodus Aus
    IP
    Name N152
    MAC Adresse 00-05-51-04-B0-B7
    IP-Adresse 10.138.97.180
    Subnetzmaske 255.255.255.0
    Standardgateway 10.138.97.1
    Zusätzliche Adressen 0.0.0
    Routing Multicast Adresse 0.0.0.0
    Applikationsprogramm
    Applikationsprogramm Siemens 070B IP Control Center 983501 V0.1
    Ladezustand Geladen
    Ausführungszustand Aktiv
    Applikationsprogramm 2
    Applikationsprogramm 0 0000 V0.0
    Ladezustand Entladen
    Ausführungszustand Gestoppt
    Gruppenkommunikation
    Ladezustand Adresstabelle Geladen
    Ladezustand Assoziationstabelle Geladen
    Ladezustand Objekttabelle Geladen

    und mein Browser sagt mir:

    grafik.png

    Muss ich, laut Geräteinfo, davon ausgehen, dass ich eine Programmiersperre im Gerät haben. Wenn dies so ist, wie kann ich sie deaktivieren.

    Vielleicht hat ja schon jemand diesen Weg beschritten und kann sich erinnern.

    Viele Grüße und ich freue mich auf eure Hilfe
    Dirk

    #2
    Hallöle,

    da ich mich mit einem Ähnlichen Problem gerade geplagt hab, hier mal ein paar infos zum Update-Pfad.

    Voraussetzungen: Parametrierte IP via ETS - bei Versionen älter als V4.1.2 läuft ALLES über den (nicht sicheren) Port 80 also http !

    Firmware (und am besten die IPCCC V1.1.1 gleich mit) geladen bei SIEMENS unter: https://knx-td.sihub.siemens.com/sw_...in_ipcc_en.htm

    Die wichtigsten Seiten auf dem IP Control Center sind:
    http://<IP des IP Control Centers>/main.php (Startseite)
    http://<IP des IP Control Centers>/config.php (Konfigurations-Startseite)
    http://<IP des IP Control Centers>/upload.php (Firmware-Update bis V4.1.2, danach nur noch über die Standalone-IP Control Center Applikation V1.1.1 bzw. über https)

    Hier die Infos aus der Readme:
    Code:
    !!!Vor Firmwareupdate V1.1.06 ist die Firmware V1.1.05 zu laden.!!!
    !!!Vor Firmwareupdate V1.1.08 ist die Firmware V1.1.06 zu laden.!!!
    
    Firmwareupdate V2.0.0 kann direkt geladen werden.
    Firmwareupdate V2.0.1 kann direkt geladen werden.
    Firmwareupdate V2.0.3 kann direkt geladen werden.
    
    !!!Vor Firmwareupdate V3.0.0 ist die Firmware V2.0.3 zu laden.!!!
    
    !!!Vor Firmwareupdate V4.1.2 ist die Firmware V3.x.x zu laden.!!!
    
    !!!Vor Firmwareupdate V4.1.3 ist die Firmware V3.x.x zu laden.!!!
    
    !!!Vor Firmwareupdate V4.2.4 ist die Firmware V3.x.x zu laden.!!!
    
    !!!Vor Firmwareupdate V4.5.1 ist die Firmware V4.2.4 zu laden.!!!​
    Also kurz der schnellste Weg:

    V1.0.0->V1.1.05->V1.1.06->V1.1.08->V2.0.3->V3.0.0->V4.1.2->V4.2.4->V4.5.1

    Aktuell ist das Produkt bei SIEMENS in der Abkündigung - 17.06.2026 wurde es in den "Phase Out" - Status gesetzt, somit verschwindet das Gerät früher oder später wohl aus dem Handel (Schade) 🙃 Siehe: https://sieportal.siemens.com/de-ww/products-services/detail/5WG1152-1AB01?tree=CatalogTree

    Beste Grüße,

    meisterdausi

    Kommentar

    Lädt...
    X