    Hallo,

    ich habe zwei Gira Rolladenaktoren 216500 verbaut. Leider bekomme ich keine Pos. Rückmeldung und das KO Rückmeldung ungültige Pos ist immer Ein. Ein manuelles fahren der Rollladen in Enposition ändert daran auch nichts. Es ist eine Fahrzeit von 22 Sekunden eingestellt. Hat jemand eine Idee, was ich machen muss um das KO: Rückmeldung ungültige Pos auf Aus zu bekommen.

    Danke schon mal vorab
    Michael

    #2
    Laut technischer Doku Seite 10 Referenzfahrt ausführen.
    • Wenn noch nicht geschehen, Behänge in obere Endlage fahren.
    • Warten, bis das Ausgangsrelais ausgeschaltet hat (nicht nur der Endschalter des Antriebes).
    • Die Referenzfahrt wurde ausgeführt.

    Kommentar


      #3
      Habe ich gemacht, Markisse ganz ausgefahren, gewartet bis das Ausgangssignal 0 war, dann eingefahren und weider gewartet, leider keine Änderung, KO: ungültige Pos ist immer noch Ein

      Kommentar


        #4
        Problem gelöst, Aktor war mit Alarm- und Grenzwerten konfíguriert die eine Referenzfahrt unmöglich machten. Minimalkonfig gesez´tzt und dann war alles ok. Danke