Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT DALI Control Pro64: dimmen geht, schalten nicht

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT DALI Control Pro64: dimmen geht, schalten nicht

    Ich musste leider wegen Defekts ein MDT SCN-DALI64.02 durch ein SCN-DA641P.04S ersetzen.
    Die EVG wurden mit alter Sortierung und Nummer in der DCA erkannt. Ich kann alle über die DCA ein- und ausschalten und blinken lassen. So weit so gut!

    Danach habe ich die Gruppenadressen wie beim alten Gateway zugeordnet. EVG-1 kann ich nach der Programmierung nun wie gewohnt am Taster schalten und dimmen.
    Alle anderen EVG kann ich nur dimmen oder per Wert-setzen einschalten. Nicht aber über ein "ein" Diagramm. Weder vom Taster noch in der ETS direkt. "Aus" Diagramm wird akzeptiert und schaltet das jeweilige EVG aus.

    Hier mal ein Beispiel:
    Code:
    1 16.01.2025 22:22:10,205 vom Bus Niedrig 1.1.7 Galerie Taster 3fach 1/1/17 Galerie Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein
    2 16.01.2025 22:22:20,214 vom Bus Niedrig 1.1.7 Galerie Taster 3fach 1/1/17 Galerie Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
    3 16.01.2025 22:22:26,194 vom Bus Niedrig 1.1.7 Galerie Taster 3fach 1/2/17 Galerie Deckenlicht dimmen 6 GroupValueWrite 3.007 Dimmer Schritt $09 | Erhöhen, 100 %
    4 16.01.2025 22:22:26,605 vom Bus Niedrig 12.12.15 DALI Control Pro64 Gateway 1/4/17 Galerie Deckenlicht Status 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein
    5 16.01.2025 22:22:27,776 vom Bus Niedrig 1.1.7 Galerie Taster 3fach 1/2/17 Galerie Deckenlicht dimmen 6 GroupValueWrite 3.007 Dimmer Schritt $08 | Erhöhen, Stopp
    6 16.01.2025 22:22:28,124 vom Bus Niedrig 12.12.15 DALI Control Pro64 Gateway 1/7/17 Galerie Deckenlicht Wert-Status 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $B5 | 71 %
    7 16.01.2025 22:22:35,426 vom Bus Niedrig 1.1.7 Galerie Taster 3fach 1/1/17 Galerie Deckenlicht schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
    8 16.01.2025 22:22:38,135 vom Bus Niedrig 12.12.15 DALI Control Pro64 Gateway 1/7/17 Galerie Deckenlicht Wert-Status 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
    9 16.01.2025 22:22:38,211 vom Bus Niedrig 12.12.15 DALI Control Pro64 Gateway 1/4/17 Galerie Deckenlicht Status 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
    Man sieht, dass erst nach dem Dimmen der "ein" Status vom Gateway kommt.
    Ich bin echt ratlos. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?​
    Zuletzt geändert von Digitalvitamin; 17.01.2025, 17:01.
  • Als Antwort markiert von Digitalvitamin am 17.01.2025, 17:00.

    Problem mit Hilfe des freundlichen MDT-Supports gelöst: Die EVG mussten nach Tausch des Gateways über die DCA neu initalisiert und zugewiesen werden. Es gab wohl Konflikte auf dem DALI-Bus.

    Kommentar


      #2
      Problem mit Hilfe des freundlichen MDT-Supports gelöst: Die EVG mussten nach Tausch des Gateways über die DCA neu initalisiert und zugewiesen werden. Es gab wohl Konflikte auf dem DALI-Bus.

      Kommentar


        #3
        Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin auch schon fast verzweifelt.

        Kommentar

        Lädt...
        X