    Hallo zusammen,

    ich bin noch relativ neu in der Welt des KNX und versuche Stück für Stück alles aufzubauen. Elektrisch installiert hat alles der Elektriker und die Konfiguration mache ich komplett selbst.

    Ich bin nun über den Punkt Fensterkontakt in Heizaktoren (AKH) von MDT gestoßen. Was ich nicht ganz verstehe ist die Situation bei mehreren Fenstern pro Raum. Das wird ja nun nicht ganz unüblich sein 🙃 Würde ich einfach mehrere auf eine Gruppenadrese legen, so würde ja meinem Verständnis nach alles funktionieren, wenn ich mehrere Fenster öffne, sobald aber eines wieder geschlossen wird, würde ja die GA diesen Wert annehmen, obwohl noch Fenster geöffnet sind.

    Wie löst man sowas auf?

    Ich bin für jede Hilfe dankbar!

    Liebe Grüsse
    boindil

    #2
    Du musst den Fensterstatus verodern (ein offen = Sperre).

    Kommentar


      #3
      Und dafür brauchst du eine Logik, irgendwo.
      Ich meine, der heizaktor selbst kann das nicht

      Kommentar


        #4
        Moin moin,

        das mit dem Verodern wäre das was ich mir wünschen würde, allerdings habe ich dafür bislang nix im AKH gefunden.

        Ich könnte dafür einen meiner Glastaster missbrauchen, aber ich frage mich, ob das nicht eleganter geht …

        Kommentar


          #5
          Die Binäreingänge haben die Logik integriert.

          Kommentar