    Hallo KNX Forum,

    ich habe zwei o.g. MDT Aktoren und hier das Problem, wenn ich mehr als drei Rollos gleichzeitig fahren möchte (manuell am Aktor oder über KNX GA), das Gerät einen Reset durchführt. Der gesendete Diagnosetext ist "Bus Reset"

    Die Rollos einzeln nach einander fahren funktioniert. Ich hatte zuvor einen Hager TYA628A und dieser hatte das Problem nicht.

    Die ersten 4 Rollos und der 230V Eingang werden von einem MBS106 gespeist via L1. Die vier anderen Motoren via L2 und auch einem MBS106.
    Habt ihr Ideen?



    image.png
    Zuletzt geändert von cpo; 02.02.2025, 11:13.
  • Als Antwort markiert von cpo am 02.02.2025, 11:12.

    Danke. Ursache war tatsächliche eine Doppelnutzung von L1 wo eigentlich L2 hingehört.

    Kommentar


      #2
      Der Reset kann nur durch ein Zusammenbruch der Spannung L1 kommen. Das deutet auf ein Problem in der Elektrik.
      Du kannst bzw. solltest für die 230V Hilfsspannung den Stromkreis der KNX Busspannungsversorgung nehmen.
      Damit ist die Ursache aber nicht geklärt.

      Kommentar


        #3
        Danke. Ursache war tatsächliche eine Doppelnutzung von L1 wo eigentlich L2 hingehört.