    Hallo zusammen,

    mein Jalousieaktor reagiert nicht auf absolute Positionsbefehle.

    In der Diagnose steht "abs lock", was laut Dokumentation "Absolute Positionen sind gesperrt" bedeutet.

    Was kann der dafür der Grund sein?
    Nach einer Übertragung des Applikationsprogramms und einer Fahrt in die obere Endlage geht es erst mal wieder.

    Jemand eine Idee?

    Grüße!

    #2
    erweiterte Sperrfunktion, siehe Handbuch

    Kommentar


      #3
      Verrückt, stimmt!
      Ich hab mir die Parametet angeschaut, aber hätte nicht gedacht, dass die solche Auswirkungen haben.

      danke!