Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Ets6 an Bereichen oder Linien, Verbindungen zuordnen
ja, das wurde entfernt. Es gab unglaublich viele Supportfälle, wo Benutzer da irgendetwas ausgewählt haben, was später evtl. nicht mehr erreichbar war.
Die ETS6 nimmt jetzt automatisch einen passenden IP-Router aus dem Projekt. Wozu willst du das manuell einstellen?
Es gab unglaublich viele Supportfälle, wo Benutzer da irgendetwas ausgewählt haben
Da ist wohl eher das standardmäßig gesetzte Häkchen dran schuld, dass diese Einstellung überhaupt aktiv wurde. Wenn das erst bewusst aktiviert werden muss, gibt es auch weniger Probleme.
Ich finde nur dessen Position etwas ungünstig (hätte es mir näher an der normalen Schnittstellenauswahl gwünscht, nicht in den Projekteinstellungen vergraben): Mal im Netz mit Zugriff und mal nur irgendwo am KNX angeschlossen.
Aber egal, das ist dann ja Geschichte und wie schlecht die ETS6 das automatisch handhabt, kann ich nicht beurteilen...
Gruß Andreas
-----------------------------------------------------------
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
ja, das wurde entfernt. Es gab unglaublich viele Supportfälle, wo Benutzer da irgendetwas ausgewählt haben, was später evtl. nicht mehr erreichbar war.
Die ETS6 nimmt jetzt automatisch einen passenden IP-Router aus dem Projekt. Wozu willst du das manuell einstellen?
Gruß, Klaus
Hallo Klaus
In der ETS5 musste man die im Bereich/Linien vergeben, damit mehrere Geräte gleichzeitig geladen wurden, oder auch die richtige Schnittstelle genommen wurde, je nachdem auf welche Linie oder Bereich man programmieren wollte. Wenn das die ETS6 automatisch macht, um so besser!
Woher weiss die ETS, welche Verbindung sie nehmen soll/muss?
Ich habe in den Schnittstellen 70 Verbindungen, da viele über VPN nicht automatisch gefunden werden.
Wird die IP-Adresse verglichen, oder wie?
wenn du im gleichen Netzwerk bist, die Interfaces also discovered werden können, werden die anhand der Seriennummer den Schnittstellen im Projekt zugeordnet.
Wenn Discovery nicht geht, versucht die ETS es über die bekannte IP-Adresse. Das geht ab ETS 6.3.0 auch mit DHCP, weil man hier die vergebene (bzw. zu benutzende) IP-Adresse eingeben kann: image.png
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.