Hallo Zusammen
Ich habe bei einem Kunden folgendes Problem.
Dieser hat 2010 ein Bürogebäude gebaut. Darin ein KNX System mit einem EIBPort V3 von Bab-Technologys.
Im 2023 wurde dann ein weiteres Gebäude inklusive Aussenparkplatz verbaut. Damals habe ich dem EIBPort die rechte entzogen auf KNXIP zu kommunizieren und habe an allen drei Standorten (Büro, Neubau & Aussenparkplatz) drei IP Router Secure von Jung verbaut. Ich hatte bereits am Anfang mühe, dass mir die Verbindung immer wieder unterbrochen ist. Seit Weihnachten ist jedoch tote Hose.
Das Netzwerk enthält Uniquiti Geräte und wird von einem externen IT Anbieter gewartet. Laut seiner Aussage ist Multicast und die Ports aktiv und das Netzwerk ist einwandfrei.
IP Router Büro: 192.168.1.222
IP Router Neubau: 192.168.1.221
IP Router Parkplatz: 192.168.223
EIBPort: 192.168.1.220
Subnetz und Gateway überall das selbe. 255.255.255.0 / 192.168.1.99
Jetzt ist es so, dass Geräte laden & zurücksetzten untereinander funktioniert. Ich kann mich auch auf jedes Gerät verbinden und sehe in der Diagnose die Telegramme der jeweiligen Bereiche. Zwischen Neubau und Parkplatz habe ich Kommunikation. Jedoch die Kommunikation der Telegramme zum Bürogebäude fehlt.
Das letzte mal als ich vor Ort war. Habe ich das Gerät vom Bürogebäude mit dem Gerät des Neubaus getauscht und hatte nach wie vor keine Kommunikation.
Hat jemand noch eine Idee was ich kontrollieren kann oder wo Ihr den Fehler vermutet?
Liebe Grüsse
timrin
Ich habe bei einem Kunden folgendes Problem.
Dieser hat 2010 ein Bürogebäude gebaut. Darin ein KNX System mit einem EIBPort V3 von Bab-Technologys.
Im 2023 wurde dann ein weiteres Gebäude inklusive Aussenparkplatz verbaut. Damals habe ich dem EIBPort die rechte entzogen auf KNXIP zu kommunizieren und habe an allen drei Standorten (Büro, Neubau & Aussenparkplatz) drei IP Router Secure von Jung verbaut. Ich hatte bereits am Anfang mühe, dass mir die Verbindung immer wieder unterbrochen ist. Seit Weihnachten ist jedoch tote Hose.
Das Netzwerk enthält Uniquiti Geräte und wird von einem externen IT Anbieter gewartet. Laut seiner Aussage ist Multicast und die Ports aktiv und das Netzwerk ist einwandfrei.
IP Router Büro: 192.168.1.222
IP Router Neubau: 192.168.1.221
IP Router Parkplatz: 192.168.223
EIBPort: 192.168.1.220
Subnetz und Gateway überall das selbe. 255.255.255.0 / 192.168.1.99
Jetzt ist es so, dass Geräte laden & zurücksetzten untereinander funktioniert. Ich kann mich auch auf jedes Gerät verbinden und sehe in der Diagnose die Telegramme der jeweiligen Bereiche. Zwischen Neubau und Parkplatz habe ich Kommunikation. Jedoch die Kommunikation der Telegramme zum Bürogebäude fehlt.
Das letzte mal als ich vor Ort war. Habe ich das Gerät vom Bürogebäude mit dem Gerät des Neubaus getauscht und hatte nach wie vor keine Kommunikation.
Hat jemand noch eine Idee was ich kontrollieren kann oder wo Ihr den Fehler vermutet?
Liebe Grüsse
timrin
Kommentar