Die 50% beziehen sich auf die Laufzeit der Rollos und nicht auf die angefahrene Höhe. Bei Jalousie stimmt Laufzeit mit Höhe einigermaßen überein, bei Rollos weicht das deutlich ab, da hier einige Laufzeit für das Schließen der Lamellen benötigt wird.
Die Laufzeit wird bei diesem Aktor wohl standardmäßig automatisch ermittelt (über die Stromaufnahme der Motoren):
grafik.png
Spätestens nach einer vollständigen Fahrt nach unten und wieder hoch (nach jedem programmieren oder Stromausfall) sollte der Aktor "wissen" wie lange deine Rollladen fahren und bei Empfang der 50% entsprechend lange den Kontakt schließen.
Zitat von tom100
Beitrag anzeigen
Wenn dein Screenshot der Schaltuhr aus #7 noch stimmt, ist da nur die 2/0/6 verknüpft, also kann die kein 50% senden. Du brauchst am KO8 "Absolute Höhenposition" eine verknüpfte GA, die du dann natürlich auch entsprechend am Aktor verknüpfen musst.