    Hallo zusammen,

    beim Neustart meiner MDT Glastaster 2 habe ich immer das Problem, dass der Sollwert zurück auf den unteren Grenzwert springt, sobald ich den Sollwert ändern möchte:
    image.png

    Auf dem Bus selbst in der ETS sehe ich in den Gruppenadressen nach dem Neustart noch den alten Wert.​

    Ich habe davon mal ein Video gemacht:
    https://www.youtube.com/shorts/LSjzOXNBIFk

    Kennt jemand von euch das Problem?

    Grüße Daniel
  • Als Antwort markiert von Geismann am 21.04.2025, 12:41.

    Hi

    Stell mal diesen Parameter um und versuch nochmal.

    image.png

    Kommentar


      #2
      Dieses Problem habe ich auch. Sogar beim HS4 im QuadClient ist es so nach dem Neustart. Wieso weis ich auch nicht.

      Kommentar


        #3
        Wie kommt er denn an den ersten Sollwert, was läuft da auf dem Bus ab?
        Gruß Florian

        Kommentar


          #4
          Ich vermute, dass die Leseanfrage beim Neustart ins Leere läuft.

          Kommentar


            #5
            Folgendes läuft auf dem Bus nach dem Neustart ab:
            image.png​Ich sehe da keine Anfrage, welche keine Antwort bekommt.

            In der Config kann ich auch keine weiteren Abfragen konfigurieren:
            image.png
            image.png

            Hier auch nochmal meine verbunden Gruppenadresse:

            GT:
            image.png

            HA:
            image.png


            Kommentar


              #6
              Hi

              Stell mal diesen Parameter um und versuch nochmal.

              image.png

              Kommentar


                #7
                Vielen Dank ollu77,

                das hat das Problem tatsächlich gelöst.